Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

узлы учета в щите

ushaki
сообщение 20.9.2007, 8:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2007
Пользователь №: 9468



Люди! Подскажите, пожалуйста! При проектировании щита столкнулся с такой проблемой. Электроснабжение щита осуществляется от 2 разных мест (м.б. 2 ГРЩ, либо 2 ТП в зависимости от конкретного задания). С каждой точки забирается L(1),N,PE. Далее в щите стоит АВР ( реле ПЭФ-301) и потом разводка на отходящие линии. Необходим учет потребленной энергии ( речь идет пока об активной). Как организовать учет? По идее нужно ставить 2 счетчика на каждый ввод после вводных авт.выключателей до АВР. Я прав? Пример щита- в прилагаемом файле Visio
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dima2007
сообщение 20.9.2007, 11:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 149
Регистрация: 31.5.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773



Один счетчик после АВР тоже проходит.
Ставил не один раз, с надзорами проблем не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 20.9.2007, 11:27
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Цитата(Dima2007 @ 20.9.2007, 13:20) *
Один счетчик после АВР тоже проходит.
Ставил не один раз, с надзорами проблем не было.

У меня такой вариант сразу зарубили. По счётчику на каждый ввод, тем более что питание от разных ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 0:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены