Замена пробок на автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена пробок на автоматы |
12.7.2014, 10:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40368 |
Здравствуйте, посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы, пробки у меня одна на 16 другая на 25, в квартире 2 пк, 2 холодильника телевизор, стиралка и старая проводка, менять которую на данный момент денег нет, а горящие пробки уже надоели...
Пошел в магазин, купил 2 автомата на 16 и 25 как и пробки, отдельные, планку для крепления, пришел домой, и начал вникать как все заменить.. Вопрос №1: Нашел информацию, что запрещено устанавливать вместо пробок 2 раздельных автомата, нужен только спаренный "двойной" потому как если они будут раздельными, и сработает автомат на "нуле" тогда везде будет фаза и все сгорит в квартире, это так? действительно только спаренные? Вопрос №2: У меня сейчас на фазе стоит 16А пробка а на нуле 25А иногда "редко" когда фазовая пробка нагревается, снимаю, жду пока остынет и меняю местами их.. Автоматы 16 или 25 ставить на фазу ? |
|
|
![]() |
12.7.2014, 11:16
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
12.7.2014, 11:18
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40368 |
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть Понял благодарю, а почему 16? У нас на старой проводке, в одной квартире 2 холодильника, 2 ПК (если не считать ноутбука) 1 из ПК на 750В блоке питание, 2 телевизора, стиралка ну и кучи лампочек, если текущая 16-25 не выдерживают "горят" то меньше вообще не запустится должны?! Такие пробки у вас или простые, с плавким предохранителем? Именно таких 2 |
|
|
12.7.2014, 11:43
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Понял благодарю, а почему 16? по фото - проводка - люминь 2.5 квадрата... негоже его перегружать..А ваши "ПАР" (пробки), могли иметь и доп нагрев в виде неконтакта с патронами, чего не будет при использовании автоматов.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
PiloD Замена пробок на автоматы 12.7.2014, 10:40
haramamburu Если у вас отдельная пробка на фазе и отдельная на... 12.7.2014, 10:58
PiloD Цитата(haramamburu @ 12.7.2014, 10:58) Ес... 12.7.2014, 11:12
Гость сочувствующий Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:12) http://i... 14.7.2014, 6:07
Shturman1 Цитатаотдельная пробка на фазе и отдельная на нуле... 12.7.2014, 11:14
Volt380 Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:18) Понял бл... 13.7.2014, 13:31
uvk2 Такие пробки у вас или простые, с плавким предохра... 12.7.2014, 11:16
uvk2 Ага, уже положили фотки. Пробки скорее всего перед... 12.7.2014, 11:24
PiloD Цитата(uvk2 @ 12.7.2014, 11:24) Ага, уже ... 12.7.2014, 11:26
uvk2 Если лампочки горят, то пробки после счетчика. А в... 12.7.2014, 11:38
Shturman1 ЦитатаСудя по фото, у вас пробки на фазе и нуле... 12.7.2014, 18:03
shpinel Вам, как тут уже выше писали, лучше купить маленьк... 12.7.2014, 19:18
Ixtim ТС не слушай никого, вызови электрика, он всё сдел... 12.7.2014, 19:55
Искра Цитата(Ixtim @ 12.7.2014, 19:55) ТС не сл... 12.7.2014, 20:37
Volt380 угу, автор, как вариант для вас с минимумом затрат... 14.7.2014, 7:27![]() ![]() ![]() |
|