Замена пробок на автоматы

PiloD
сообщение 12.7.2014, 10:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 40368



Здравствуйте, посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы, пробки у меня одна на 16 другая на 25, в квартире 2 пк, 2 холодильника телевизор, стиралка и старая проводка, менять которую на данный момент денег нет, а горящие пробки уже надоели...

Пошел в магазин, купил 2 автомата на 16 и 25 как и пробки, отдельные, планку для крепления, пришел домой, и начал вникать как все заменить..

Вопрос №1: Нашел информацию, что запрещено устанавливать вместо пробок 2 раздельных автомата, нужен только спаренный "двойной" потому как если они будут раздельными, и сработает автомат на "нуле" тогда везде будет фаза и все сгорит в квартире, это так? действительно только спаренные?


Вопрос №2: У меня сейчас на фазе стоит 16А пробка а на нуле 25А иногда "редко" когда фазовая пробка нагревается, снимаю, жду пока остынет и меняю местами их.. Автоматы 16 или 25 ставить на фазу ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 11:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть icon_smile.gif ) .... Так что идите в магазин, меняйте купленные автоматы.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PiloD
сообщение 12.7.2014, 11:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 40368



Цитата(haramamburu @ 12.7.2014, 11:16) *
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть icon_smile.gif ) .... Так что идите в магазин, меняйте купленные автоматы.



Понял благодарю, а почему 16? У нас на старой проводке, в одной квартире 2 холодильника, 2 ПК (если не считать ноутбука) 1 из ПК на 750В блоке питание, 2 телевизора, стиралка ну и кучи лампочек, если текущая 16-25 не выдерживают "горят" то меньше вообще не запустится должны?!

Цитата(uvk2 @ 12.7.2014, 11:16) *
Такие пробки у вас или простые, с плавким предохранителем?



Именно таких 2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 11:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:18) *
Понял благодарю, а почему 16?
по фото - проводка - люминь 2.5 квадрата... негоже его перегружать..
А ваши "ПАР" (пробки), могли иметь и доп нагрев в виде неконтакта с патронами, чего не будет при использовании автоматов..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PiloD   Замена пробок на автоматы   12.7.2014, 10:40
- - haramamburu   Если у вас отдельная пробка на фазе и отдельная на...   12.7.2014, 10:58
|- - PiloD   Цитата(haramamburu @ 12.7.2014, 10:58) Ес...   12.7.2014, 11:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:12) http://i...   14.7.2014, 6:07
- - Shturman1   Цитатаотдельная пробка на фазе и отдельная на нуле...   12.7.2014, 11:14
- - haramamburu   Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!...   12.7.2014, 11:16
|- - PiloD   Цитата(haramamburu @ 12.7.2014, 11:16) Су...   12.7.2014, 11:18
|- - haramamburu   Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:18) Понял бл...   12.7.2014, 11:43
|- - Volt380   Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:18) Понял бл...   13.7.2014, 13:31
- - uvk2   Такие пробки у вас или простые, с плавким предохра...   12.7.2014, 11:16
- - uvk2   Ага, уже положили фотки. Пробки скорее всего перед...   12.7.2014, 11:24
|- - PiloD   Цитата(uvk2 @ 12.7.2014, 11:24) Ага, уже ...   12.7.2014, 11:26
- - uvk2   Если лампочки горят, то пробки после счетчика. А в...   12.7.2014, 11:38
- - Shturman1   ЦитатаСудя по фото, у вас пробки на фазе и нуле...   12.7.2014, 18:03
- - shpinel   Вам, как тут уже выше писали, лучше купить маленьк...   12.7.2014, 19:18
- - Ixtim   ТС не слушай никого, вызови электрика, он всё сдел...   12.7.2014, 19:55
- - Искра   Цитата(Ixtim @ 12.7.2014, 19:55) ТС не сл...   12.7.2014, 20:37
- - Volt380   угу, автор, как вариант для вас с минимумом затрат...   14.7.2014, 7:27