СИЗы или изолента |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СИЗы или изолента |
| Гость_Гость_Работяга_*_* |
19.9.2007, 14:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет всем участникам форума!
У меня вопрос, возникший из-за сомнения в правильности сделанной работы. Не возникает ли проблем при сдаче эл.проводки Ростехнадзору если скрутки в ответвительной коробке замотаны изолентой, а не СИЗами, каждая скрутка пропаяна. Раньше я работал в монтаже и всегда работали по данной схеме т.к. паянная скрутка считаеться равной непрерывному проводу, и ни когда не использовали СИЗы, всегда использовали изоленту. А тут знакомый проектировщик заявляет, что сейчас Ростехнадзор не принимает без СИЗых- что-то гложет сомнения так ли это? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Работяга_*_* |
19.9.2007, 22:49
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Спасибо за уделенное время.
Если я не ошибаюсь то в правилах говариться о любом надежном соединении,а кто считает что надежным содинением будет пайка, кто-то сизы, наконечники, либо болтовое соединение или клеммники и вы конечно правы, что все зависит от мнения принимающего инспектора, и на "не рекомендуется" тоже можно найти свое "но" Все сданные наши объекты считались лучшими по городу и не укого не возникало сомнений относительно качественного соединения, вопрос я задал из-за сомнения не только в качественном соединении, а еще и о качественной изоляции, насколько мне известно, один слой изоленты имеет диэлектрические свойства до 1000Вольт. свойства СИЗ мне не известно, но я думаю это абсурд запрещать пользоваться изолентой из-за вышедшей на рынок новой продукции. Так ли это я и хочу узнать. А Вообще кому как, но по мне СИЗ не удобная вещь, при укладки в распаечную коробку при большой разводке очень сложно упаковать-1. при выкручивании,чаще всего СИЗ приходит в негодное состояние(вылетает начинка)-2 и приходилось как то наблюдать, когда переделывали проводку после одних умельцев т.к. ее не принял надзор некоторые на длнные скрутки накручивают маленькие СИЗы пол скрутки-голы, заявляя, что чем длиней скрутка тем надежней контакт. в иных местах наматывают поверх СИЗ изоленту. Неужели и вправду Ростехнадзор не приемлет теперь изоленту? |
|
|
Гость_Работяга_* СИЗы или изолента 19.9.2007, 14:54
savelij Дело в том, как относится представитель Энергонадз... 19.9.2007, 15:03
savelij Неужели и вправду Ростехнадзор не приемлет теперь ... 19.9.2007, 22:57
NickEl а как Ростехнадзор отнесётся к изоляции скруток те... 21.9.2007, 11:55
savelij К скруткам отнесётся отрицательно, чем бы не изоли... 21.9.2007, 20:51
Коот Есть такой ГОСТ "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТР... 25.9.2007, 14:12![]() ![]() |
|