Сечение провода в трёхфазной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение провода в трёхфазной схеме |
10.7.2014, 18:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40292 |
![]() Ко мне приходят три фазы, я ставлю две нагрузки по 100 ампер между ними. Скажите, какой ток будет на проводе "B" и нужно ли мне тянуть толще провод на этой фазе чем на остальных двух? |
|
|
![]() |
11.7.2014, 14:59
Сообщение
#2
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Если проще:
Начертите 2 вектора длиной равной токам (в данном случае по 100) и углом между ними в 120 градусов. И сложите их как в школе учили. И тогда производить расчеты с комплексными числами не нужно. Пример как я получил те-же 173 ампера: Правда это для чисто активной нагрузки. Сообщение отредактировал lanchakov - 11.7.2014, 15:03 |
|
|
||
egorblack Сечение провода в трёхфазной схеме 10.7.2014, 18:32
FRAER I закон Кирхгофа
примем для простоты нагрузка чист... 10.7.2014, 18:43
haramamburu Цитата(FRAER @ 10.7.2014, 19:43) т.е в фа... 10.7.2014, 19:55
FRAER Товарищь специализд, приведите правильный расчет 11.7.2014, 4:33
egorblack Что-то уж слишком сложно и не понятно, а может мож... 11.7.2014, 8:42
Dimka1 Цитата(egorblack @ 11.7.2014, 9:42) а мож... 11.7.2014, 9:07
с2н5он проще 11.7.2014, 8:48
FRAER Что не понятно?
173А будет ток в фазе В 11.7.2014, 8:50
egorblack lanchakov спасибо, это понятней...
Трансформатор ... 11.7.2014, 21:09
с2н5он активная, реактивная 11.7.2014, 21:35
egorblack тоесть те-же 170 ампер.
Я уже начал собирать, пос... 11.7.2014, 21:41
с2н5он смотря какие 100 изначально 11.7.2014, 22:37
FRAER Трансформатор по идее вообще не нагрузка, а преобр... 12.7.2014, 6:20![]() ![]() ![]() |
|