Сечение провода в трёхфазной схеме

egorblack
сообщение 10.7.2014, 18:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40292





Ко мне приходят три фазы, я ставлю две нагрузки по 100 ампер между ними.
Скажите, какой ток будет на проводе "B" и нужно ли мне тянуть толще провод на этой фазе чем на остальных двух?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 10.7.2014, 18:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



I закон Кирхгофа
примем для простоты нагрузка чисто активная, тогда:
IA=UAB/Z=100e^j30
IC=UCB/Z=-UBC/Z=100e^j90
IB=IA+IC=86,6+j50+0+j100=86,6+j150=173,2e^j60

т.е в фазе В ток 173,2=100v3 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 10.7.2014, 19:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(FRAER @ 10.7.2014, 19:43) *
т.е в фазе В ток 173,2=100v3 А
ЧЁ? icon_eek.gif
ЗЫ а если бы нагрузок былоб 3, то былоб 300?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены