Добрый день. Подскажите пожалуйста чем отличается номинальный ток теплового расцепителя от уставки по току теплового расцепителя. Автомат А 3716. Значения разные, 63А/72А соответственно. Спасибо.
|
|
|
![]() |
10.7.2014, 16:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
72А это ток срабатывания теплового расцепителя за определенное время
63 А это базовый (номинальный) ток от которого отталкиваються при расчете других параметров (токов) 63*1.14=72 А |
|
|