Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падение напряжения в основной сети при подключении трансформатора

Twoborg
сообщение 10.7.2014, 6:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Доброго всем дня.
Проблема в следующем.
Сразу оговорюсь, что дело происходит в Канаде, поэтому не совсем обычные напряжения.
Дано:
1) Трансформатор – первичная обмотка 240V/120V, вторичная обмотка 24V переменный ток (без выпрямителя)
2) Трехфазная сеть 240V/480V (линейное / фазное напряжение)
Подключаю трансформатор как показано на схеме (см. Фото, т.е. между терминалами Н2 и Н3 перемычка, а на Н1 и Н2 подается напряжение) и у меня в сети напряжение на данной фазе падает до 130V. На вторичной обмотке, соответственно, 12V. Пробовал подключать ко всем трем фазам – результат тот же.
Подключил к сети 120V (по схеме 120V, соответственно) – всё отлично. На входе 120V, на выходе 24V.
Подумал, что что-то не так с одной из первичных обмоток. Отнес трансформатор обратно в магазин, объяснил ситуацию, мне обменяли трансформатор на новый. Та же петрушка.
Вот теперь вопрос:
Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S.
Я не совсем «чайник» в электричестве, но в столкнувшись с данной проблемой стал себя таким чувствовать (поэтому и пишу в форуме для «чайников»)

Сообщение отредактировал Twoborg - 11.7.2014, 2:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 10.7.2014, 10:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



А разве это не трансформатор со встречным включением! У вас с тр-м все нормально, вы его не правильно подключаете. Ну и поэксперементируйте подключая 120В, только без коротыша icon_smile.gif !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twoborg
сообщение 10.7.2014, 15:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Цитата(scasi @ 10.7.2014, 0:21) *
А разве это не трансформатор со встречным включением! У вас с тр-м все нормально, вы его не правильно подключаете. Ну и поэксперементируйте подключая 120В, только без коротыша icon_smile.gif !

Я извиняюсь, а встречное подключение - это как?
Со 120В экспериментировал - все нормально работает.
Вернуться в начало страницы