Совмещение/разделение проводников PE и FE , Или реализация функционального заземления

Коляныч
сообщение 9.7.2014, 15:21
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с требованием установки "отдельного контура заземления в серверном помещении". Стал разбираться и залез в интересные дебри, вопрос возник по функциональному заземлению.
Насколько понял FE проводник специально предназначен для заземления именно телекоммуникационного/компьютерного(серверного/IT) оборудования.
Пришёл к выводу что сама по себе фраза "отдельный контур заземления" не имеет смысла, если СУП/СДУП соответствующего помещения подключены к ГЗШ здания. Соответственно методом исключения пришёл к выводу что в помещении серверной должна быть полностью "своя" земля, отвязанная от проводников PEN/PE/N (а они по сути являются одним и тем же проводником в моей преобразованной системе TN-C-S).
Правильно ли считать что такая "земля" в серверной (включая стальную полосу по периметру и заземляющие контакты розеток) и будет являться функциональным заземлением? Или в данном случае, если в ТЗ конкретно не прописано про функциональное заземление, то это будет просто "вторая" заземляющая шина серверной? (хотя опыта в 0,4-ке маловато, не встречал такого чтобы 2 шины РЕ когда-нибудь было).

Нужно(/можно ли) ли соединять FE с ГЗШ?

Добавлю на всякий случай, что в помещении будут стоять металл стойки, на них ибп. Также в помещении есть кондиционер, никаких металлических частей в серверной (труб,воздуховодов и тп) нет. Кондиционер подключен к другому щитку(в другом помещении), в котором РЕ а не FE.

Сообщение отредактировал Коляныч - 9.7.2014, 15:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коляныч
сообщение 10.7.2014, 8:18
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Смущает п. 7.2.60, там написано об отдельном ЗУ для вычислительного ЭО, причём также написано что заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления. Рис. 1.7.7 ПУЭ не раскрывает такой хитрой информации, когда нужен отдельный заземлитель для вычислительного ЭО.

1) Получается, что ДУП уже невозможно реализовать в серверной?
2) Если всё-таки соединить в ВРУ ГЗШ и FE шины то смысл тогда от "отдельного" контура в серверной?
это будет одна электрически связанная система, помехи от ГЗШ по перемычке будут идти в FE. Тогда можно просто сразу контур в серверной завести на ГЗШ в ВРУ, тем самым сделать ДУП и не париться. Но в 7.2.60 написано про отдельный заземлитель...
Или перемычку надо делать проводником определённого сопротивления, правильно понимаю?

Цитата(ink_elec @ 9.7.2014, 18:23) *
Читаем ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ Р 50571-4-44-2011

Читаем... icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Коляныч - 10.7.2014, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Коляныч   Совмещение/разделение проводников PE и FE   9.7.2014, 15:21
- - uvk2   А рисунок 1.7.7 из ПУЭ не вносит ясность?   9.7.2014, 17:11
- - protector   А что, от ГЗШ не работает? При хорошей СУП должно ...   9.7.2014, 17:37
- - ink_elec   Цитата(Коляныч @ 9.7.2014, 19:21) Нужно(/...   9.7.2014, 18:23
- - Sist   Цитата(Коляныч @ 9.7.2014, 15:21) Нужно(/...   9.7.2014, 18:33
|- - Transformator   Цитата(Sist @ 9.7.2014, 19:33) При токе г...   9.7.2014, 21:11
|- - Олега   Плохо понимаю логику (хотя нормативы для ЭВМ извес...   9.7.2014, 22:01
- - Viktor2004   Я совсем недавно задавал уже тут подобный вопрос. ...   9.7.2014, 22:52
|- - Олега   Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2014, 23:52) Я со...   11.7.2014, 12:54
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) В принци...   11.7.2014, 13:48
|- - Олега   Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) * В принципе отде...   11.7.2014, 18:17
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 11.7.2014, 22:17) Цитата(О...   12.7.2014, 15:52
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 12.7.2014, 16:52) 1. ГО...   12.7.2014, 21:16
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 13.7.2014, 0:16) 1. Ни к ч...   15.7.2014, 13:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 14:26) Поэто...   15.7.2014, 13:59
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 15.7.2014, 16:59) ink, о п...   15.7.2014, 14:41
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 15:41) 1. Од...   15.7.2014, 19:10
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 15.7.2014, 22:10) 1. ЭМС...   16.7.2014, 6:24
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 16.7.2014, 6:24) Безопа...   6.4.2015, 14:29
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.4.2015, 17:29) Например ...   6.4.2015, 19:37
- - Коляныч   Смущает п. 7.2.60, там написано об отдельном ЗУ дл...   10.7.2014, 8:18
- - FRAER   Помехи будут гаснуть в земле и идти никуда не буду...   10.7.2014, 10:10
|- - Коляныч   Цитата(FRAER @ 10.7.2014, 10:10) Помехи б...   10.7.2014, 11:53
|- - ink_elec   Цитата(Коляныч @ 10.7.2014, 15:53) Металл...   10.7.2014, 15:10
- - Гость_Александр_*   ПУЭ п.1.7.59. Для заземления территориально сближе...   6.4.2015, 13:56