Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с требованием установки "отдельного контура заземления в серверном помещении". Стал разбираться и залез в интересные дебри, вопрос возник по функциональному заземлению. Насколько понял FE проводник специально предназначен для заземления именно телекоммуникационного/компьютерного(серверного/IT) оборудования. Пришёл к выводу что сама по себе фраза "отдельный контур заземления" не имеет смысла, если СУП/СДУП соответствующего помещения подключены к ГЗШ здания. Соответственно методом исключения пришёл к выводу что в помещении серверной должна быть полностью "своя" земля, отвязанная от проводников PEN/PE/N (а они по сути являются одним и тем же проводником в моей преобразованной системе TN-C-S). Правильно ли считать что такая "земля" в серверной (включая стальную полосу по периметру и заземляющие контакты розеток) и будет являться функциональным заземлением? Или в данном случае, если в ТЗ конкретно не прописано про функциональное заземление, то это будет просто "вторая" заземляющая шина серверной? (хотя опыта в 0,4-ке маловато, не встречал такого чтобы 2 шины РЕ когда-нибудь было). ![]() Нужно(/можно ли) ли соединять FE с ГЗШ? Добавлю на всякий случай, что в помещении будут стоять металл стойки, на них ибп. Также в помещении есть кондиционер, никаких металлических частей в серверной (труб,воздуховодов и тп) нет. Кондиционер подключен к другому щитку(в другом помещении), в котором РЕ а не FE. Сообщение отредактировал Коляныч - 9.7.2014, 15:41 |
|
|
![]() |
9.7.2014, 18:33
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Нужно(/можно ли) ли соединять FE с ГЗШ? При токе грозового разряда или короткого замыкания, стекающем через силовой заземлитель, потенциал на нем достигает нескольких десятков киловольт по отношению к удаленной точке земли, около которой может оказаться заземлитель логической части системы. Такая ситуация считается недопустимой и в нормативном документе это сформулировано следующим образом: ”В случае, когда заземление требуется как для защиты, так и для нормальной работы электроустановки, в первую очередь следует соблюдать требования, предъявляемые к мерам защиты”. Таким образом, в настоящее время реализация электромагнитной совместимости должна проходить при условии, что заземление электронных средств в одной точке соединено с системой заземления, предназначенной для электротехнических установок и грозозащиты |
|
|
9.7.2014, 22:01
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Плохо понимаю логику (хотя нормативы для ЭВМ известены):
Цитата Таким образом, в настоящее время реализация электромагнитной совместимости должна проходить при условии, что заземление электронных средств в одной точке соединено с системой заземления, предназначенной для электротехнических установок и грозозащиты В помещении серверной дополнительная система уравнивания не выполняется ? (я не о функциональном уравнивании потенциалов, а о защитном) Читаем ГОСТ Р 50571.22-2000, ГОСТ Р 50571-4-44-2011 А так же ГОСТ Р 50571.5.54-2011 "Главный заземляющий зажим в здании обычно используется в целях функционального заземления. Для информационных технологий он рассматривается как базовая точка подключения информационной сети к заземляющему электроду." Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2014, 22:13 |
|
|
Коляныч Совмещение/разделение проводников PE и FE 9.7.2014, 15:21
uvk2 А рисунок 1.7.7 из ПУЭ не вносит ясность? 9.7.2014, 17:11
protector А что, от ГЗШ не работает? При хорошей СУП должно ... 9.7.2014, 17:37
ink_elec Цитата(Коляныч @ 9.7.2014, 19:21) Нужно(/... 9.7.2014, 18:23
Transformator Цитата(Sist @ 9.7.2014, 19:33) При токе г... 9.7.2014, 21:11
Viktor2004 Я совсем недавно задавал уже тут подобный вопрос.
... 9.7.2014, 22:52
Олега Цитата(Viktor2004 @ 9.7.2014, 23:52) Я со... 11.7.2014, 12:54
ink_elec Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) В принци... 11.7.2014, 13:48
Олега Цитата(Олега @ 11.7.2014, 16:54) *
В принципе отде... 11.7.2014, 18:17
ink_elec Цитата(Олега @ 11.7.2014, 22:17) Цитата(О... 12.7.2014, 15:52
Олега Цитата(ink_elec @ 12.7.2014, 16:52) 1. ГО... 12.7.2014, 21:16
ink_elec Цитата(Олега @ 13.7.2014, 0:16) 1. Ни к ч... 15.7.2014, 13:26
Олега Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 14:26) Поэто... 15.7.2014, 13:59
ink_elec Цитата(Олега @ 15.7.2014, 16:59) ink, о п... 15.7.2014, 14:41
Олега Цитата(ink_elec @ 15.7.2014, 15:41) 1. Од... 15.7.2014, 19:10
ink_elec Цитата(Олега @ 15.7.2014, 22:10) 1. ЭМС... 16.7.2014, 6:24
Олега Цитата(ink_elec @ 16.7.2014, 6:24) Безопа... 6.4.2015, 14:29
ink_elec Цитата(Олега @ 6.4.2015, 17:29) Например ... 6.4.2015, 19:37
Коляныч Смущает п. 7.2.60, там написано об отдельном ЗУ дл... 10.7.2014, 8:18
FRAER Помехи будут гаснуть в земле и идти никуда не буду... 10.7.2014, 10:10
Коляныч Цитата(FRAER @ 10.7.2014, 10:10) Помехи б... 10.7.2014, 11:53
ink_elec Цитата(Коляныч @ 10.7.2014, 15:53) Металл... 10.7.2014, 15:10
Гость_Александр_* ПУЭ п.1.7.59. Для заземления территориально сближе... 6.4.2015, 13:56![]() ![]() ![]() |
|