Правильность выбора автоматического выключателя

Stranger30
сообщение 21.5.2014, 17:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 38389



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прикрепленное изображение

На рисунке изображена силовая часть однодвигательного электрипривода серии КТЭУ.
Прошу проверить правильность выбора автоматических выключателей QF1 и QF2.
Т.к. выключатель ставится на ответвлении на равномерную нагрузку, то нужно обеспечить Uвыкл>=Uсети, Iтепл.расц>=Iн, Iэл.расц>=Iн.
По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя?
Я подобрал по току вторичной обмотки трансформатора.
Данным условиям удовлетворяет выключатель ВА53-41 с номинальным током 1000 А, с уставкой по току перегрузки = 1,25 Iн=1,25*652=815 А, и уставкой по току при коротком замыкании = 3Iн=3*652=1956 А. Единственное, что не понял момент с проверкой выбранного аппарата по его время-токовой характеристике. Прошу пояснить этот момент.
Прикрепленный файл  __50.pdf ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2092

Выключатели подбирал по этому каталогу.
Вобщем, прошу проверить правильность выбора данных выключателей и указать на ошибки в подборе, если таковые имеются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 22.5.2014, 9:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Тогда не задумывайтесь. Можно применить автомат без регулируемого расцепителя, съэкономить. Например ВА 88-40. Либо того же производителя что и ВА 53. И тогда Ваши расчеты совсем правильные будут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stranger30
сообщение 22.5.2014, 9:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.2.2014
Пользователь №: 38389



Цитата(Работник @ 22.5.2014, 16:58) *
Тогда не задумывайтесь. Можно применить автомат без регулируемого расцепителя, съэкономить. Например ВА 88-40. Либо того же производителя что и ВА 53. И тогда Ваши расчеты совсем правильные будут.


И всё-таки, хотелось бы разобраться. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 8.7.2014, 22:07
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(Stranger30 @ 22.5.2014, 12:44) *
И всё-таки, хотелось бы разобраться. )
А для каких целей установлены 2 автомата, деньги лишние?


Цитата(Stranger30 @ 21.5.2014, 20:56) *
По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя?
По току двигателя, вы ведь его защищаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 9:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены