Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На рисунке изображена силовая часть однодвигательного электрипривода серии КТЭУ. Прошу проверить правильность выбора автоматических выключателей QF1 и QF2. Т.к. выключатель ставится на ответвлении на равномерную нагрузку, то нужно обеспечить Uвыкл>=Uсети, Iтепл.расц>=Iн, Iэл.расц>=Iн. По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя? Я подобрал по току вторичной обмотки трансформатора. Данным условиям удовлетворяет выключатель ВА53-41 с номинальным током 1000 А, с уставкой по току перегрузки = 1,25 Iн=1,25*652=815 А, и уставкой по току при коротком замыкании = 3Iн=3*652=1956 А. Единственное, что не понял момент с проверкой выбранного аппарата по его время-токовой характеристике. Прошу пояснить этот момент.
__50.pdf ( 1.49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2092Выключатели подбирал по этому каталогу. Вобщем, прошу проверить правильность выбора данных выключателей и указать на ошибки в подборе, если таковые имеются. |
|
|
||
![]() |
22.5.2014, 9:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Тогда не задумывайтесь. Можно применить автомат без регулируемого расцепителя, съэкономить. Например ВА 88-40. Либо того же производителя что и ВА 53. И тогда Ваши расчеты совсем правильные будут.
|
|
|
22.5.2014, 9:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.2.2014 Пользователь №: 38389 |
|
|
|
8.7.2014, 22:07
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
И всё-таки, хотелось бы разобраться. ) А для каких целей установлены 2 автомата, деньги лишние?По какому току нужно подбирать выключатель: по току вторичной обмотки трансформатора (652 А), по току тиристорного преобразователя, либо по току двигателя? По току двигателя, вы ведь его защищаете. |
|
|
Stranger30 Правильность выбора автоматического выключателя 21.5.2014, 17:56
Работник Здравствуйте. Токи уставок защиты выбирайте по сам... 22.5.2014, 7:23
Stranger30 Цитата(Работник @ 22.5.2014, 14:53) Токи ... 22.5.2014, 8:43
Работник Все так , но.
Еще раз. Расцепитель регулируемый. Э... 22.5.2014, 9:12
Stranger30 Цитата(Работник @ 22.5.2014, 16:42) Все т... 22.5.2014, 9:21![]() ![]() ![]() |
|