Кто-то столкнулся я с такой проблемкой. Устанавливал конденсаторную установку 0,4 кВ 25 кВар, казалось бы ток на питающем кабеле должен снизится, так как мы говорим о разгрузке сети от индуктивной мощности, а вот токовые клещи показывали упрямо увеличение нагрузки при включении АКУ. Как это можно научно объяснить кто то знает?
|
|
|
![]() |
8.7.2014, 16:33
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
А, какую индуктивную нагрузку, вы собирались компенсировать?Скорей всего действительно имеет место генерация. А где именно вы замеряете?Сделайте замеры при различных нагрузках. И какие ступени имеются в ККУ?
|
|
|
Гость_игорь_* КРМ 8.7.2014, 14:15
с2н5он 1. реактивки нет
2. увеличение мощности при замера... 8.7.2014, 14:22
FRAER Перекомпенсация 8.7.2014, 14:45