Правильно ли сделан щиток? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильно ли сделан щиток? |
| Гость_foxxxof_* |
7.7.2014, 14:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, я далек от электричества.
Задача - собрать щиток на столб 15Вт, 3 фазы. Вот глядя на картинки на форуме, вчера собрал вот это: ![]() Всё ли я правильно сделал? Правильно ли подключил автомат на 16А и щитовую розетку? Если я правильно понимаю, то, осталось ввести основной СИП кабель, к вводному автомату и ноль на счетчик. Ах,да, вот ТУ:
|
|
|
![]() |
7.7.2014, 18:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Синий цвет для нуля, а у вас он применен на фазе.
Черный цвет для фазы, а у вас он применен в нуле. -------------------- |
|
|
foxxxof Правильно ли сделан щиток? 7.7.2014, 14:23
savelij® ЦитатаВсё ли я правильно сделал?А я вот ваааще нич... 7.7.2014, 19:05
shpinel Пункт 5 у Вас неверно выполнен. После счетчика про... 7.7.2014, 21:49
foxxxof Если я все правильно понял, то мне нужно заменить ... 8.7.2014, 9:21
lanchakov Про цвет правильно понято, про шинку нет.
См. пост... 8.7.2014, 9:55![]() ![]() ![]() |
|