День добрый. Решил заменить старую проводку на новую. Недавно меняли входные кабели (фото в приложении). В настоящее время стоит 2 автомата, но вся проводка подключена к 1. Планирую сделать 4 автомата (что к какому расписано в прил.). Хотел узнать правильно ли выбрал кабели и раскидал автоматы? И еще, входной кабель около 3мм.кв., он не выдержит нагрузку в 11,44 кВт (52А), на какой его нужно заменить (6мм.кв. или 10мм.кв.)?
З.Ы. На счетчике написано 5-60A, на автоматах слева и справа от него С40. Моя квартира 5. Сообщение отредактировал Johny_M - 7.7.2014, 17:07 |
|
|
![]() |
7.7.2014, 18:06
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Врятли у вас сплит потребляет 2500 ватт, скорей всего ватт 800-1000. Не путать с холодопроизводительностью, она больше чем потребление. Общее потребление рассчитано неправильно, 11 квт никогда у вас не будет!
На розетки 2,5 квадрата норм. На свет 1,5 квадрата норм. Это нормальное стандартное решение. Не вижу номиналов автоматов. Стиралка и на него же свет странное решение, я бы разделил. У вас нет места под 5 автоматов? На розетки ставьте 16 ампер, на свет 10 или 6 ампер. 3 квадрата сечения не знаю, есть 2,5 и 4. Для автомата 40 ампер сечение должно быть минимум 6 мм по меди, это при скрытой прокладке. Дом с газом или электроплита? Об УЗО или дифавтоматах не думали? Сообщение отредактировал lanchakov - 7.7.2014, 18:20 |
|
|
Johny_M Планировка проводки 7.7.2014, 17:06
Johny_M Да, со сплитом перепутал, примем на него 1000. Тог... 7.7.2014, 19:19
lanchakov Можно оставить как у вас, но не вижу смысла.
Я бы ... 7.7.2014, 19:52
Johny_M lanchakov, в щите места я так понимаю на 4 автомат... 7.7.2014, 20:46
lanchakov Johny_M, тут ставиться либо дифавтомат, либо УЗО+а... 7.7.2014, 22:44
Johny_M lanchakov, спасибо Вам за помощь. Остановился на в... 9.7.2014, 18:19
savelij® Расчётные токи не играют роли в данном случае, а п... 9.7.2014, 20:19![]() ![]() ![]() |
|