Привет всем участникам форума!
У меня вопрос, возникший из-за сомнения в правильности сделанной работы. Не возникает ли проблем при сдаче эл.проводки Ростехнадзору если скрутки в ответвительной коробке замотаны изолентой, а не СИЗами, каждая скрутка пропаяна. Раньше я работал в монтаже и всегда работали по данной схеме т.к. паянная скрутка считаеться равной непрерывному проводу, и ни когда не использовали СИЗы, всегда использовали изоленту. А тут знакомый проектировщик заявляет, что сейчас Ростехнадзор не принимает без СИЗых- что-то гложет сомнения так ли это? |
|
|
![]() |
19.9.2007, 15:03
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дело в том, как относится представитель Энергонадзора к этому:
ГОСТ Р 50571.15-97 В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Работяга_* СИЗы или изолента 19.9.2007, 14:54
Гость_Работяга_* Спасибо за уделенное время.
Если я не ошибаюсь то ... 19.9.2007, 22:49
savelij Неужели и вправду Ростехнадзор не приемлет теперь ... 19.9.2007, 22:57
NickEl а как Ростехнадзор отнесётся к изоляции скруток те... 21.9.2007, 11:55
savelij К скруткам отнесётся отрицательно, чем бы не изоли... 21.9.2007, 20:51
Коот Есть такой ГОСТ "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТР... 25.9.2007, 14:12![]() ![]() |
|