Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СИЗы или изолента

Гость_Гость_Работяга_*_*
сообщение 19.9.2007, 14:54
Сообщение #1





Гости






Привет всем участникам форума!
У меня вопрос, возникший из-за сомнения в правильности сделанной работы.
Не возникает ли проблем при сдаче эл.проводки Ростехнадзору если скрутки в ответвительной коробке замотаны изолентой, а не СИЗами, каждая скрутка пропаяна.
Раньше я работал в монтаже и всегда работали по данной схеме т.к. паянная скрутка считаеться равной непрерывному проводу, и ни когда не использовали СИЗы, всегда использовали изоленту. А тут знакомый проектировщик заявляет, что сейчас Ростехнадзор не принимает без СИЗых- что-то гложет сомнения так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 19.9.2007, 15:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Дело в том, как относится представитель Энергонадзора к этому:
ГОСТ Р 50571.15-97
В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются:...
3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:37