![]() Расчет установленной, расчетной мощности, косинуса фи установки , Помогите рассчитать. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет установленной, расчетной мощности, косинуса фи установки , Помогите рассчитать. |
Гость_Гость_Радик_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Имеются насосные группы:
1. 3-х насоска 45кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,9. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 40кВт 2. 3-х насоска 30кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,95. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 25кВт 1-ая категория элекроснабжения. Рассчет: Т.к. 1-ая категория применяется АВР22 (секционный АВР - два ввода, два вывод). В первую секцию устанавливаются основные насосы, во вторую резервные насосы. Рассчитаем установленные мощности по каждому вводу: Секция 1: 2х45+2*30= 150кВт Секция 2: 1х45+1х30=75кВт Рассчитаем расчетные мощности по каждому вводу: Секция 1: 2х40+2*25= 130кВт Секция 2: 1х40+1х25=65кВт Определим косинус фи установки, для этого: Определим активные: 45кВт х 0,9 = 40,5кВт 30кВт х 0,95 = 28,5кВт Для определения косинуса фи установки необходимо суммировать активные составляющие мощностей двигателей входящих в данную утановку (секцию), и делить на сумму номинальных мощностей двигателей, то есть: косинус фи (секция 1) = (2 х 40,5+ 2 х 28,5) / ( 2х45+2*30)= 0,92 косинус фи (секция 2) = (1 х 40,5+ 1 х 28,5) / ( 1х45+1*30)= 0,92 Теперь определим расчетные токи: Iр = Pр / (1,73 х U х cos f) Iр (cекция 1) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 130 / (1,73 х 380 х 0,92) = 214,9 А Iр (cекция 2) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 65 / (1,73 х 380 х 0,92) = 107,4 А По данным тока выбирается кабель, и вводной автомат. Я не электрик, прошу сильно не судить, но желал бы получить от вас конкретный аргументированный ответ по правильности расчетов, если имеется ошибка или я что либо не учел прошу сообщить. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами. То есть зная косинус и номинальную мощность каждого отдельного электроприёмника из какой-либо группы, ищем для каждого потребителя активную и реактивную мощность, затем суммируем активную и реактивную составляющие всех ЭП и получаем общие реактивную и активную составляющие всей группы. Потом делим активную общую составляющую группы ЭП на полную мощность и получаем общий косинус, всё верно?=) ЗЫ: подзабыл немного,вспоминаю... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |