Расчет установленной, расчетной мощности, косинуса фи установки , Помогите рассчитать.

Гость_Гость_Радик_*_*
сообщение 7.2.2014, 12:47
Сообщение #1





Гости






Имеются насосные группы:
1. 3-х насоска 45кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,9. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 40кВт
2. 3-х насоска 30кВт (2 основных, 1 резервный). Cos f = 0,95. Расчетная мощность (значение получено от технологов) 25кВт
1-ая категория элекроснабжения.

Рассчет:
Т.к. 1-ая категория применяется АВР22 (секционный АВР - два ввода, два вывод). В первую секцию устанавливаются основные насосы, во вторую резервные насосы.
Рассчитаем установленные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х45+2*30= 150кВт
Секция 2: 1х45+1х30=75кВт

Рассчитаем расчетные мощности по каждому вводу:
Секция 1: 2х40+2*25= 130кВт
Секция 2: 1х40+1х25=65кВт

Определим косинус фи установки, для этого:
Определим активные:
45кВт х 0,9 = 40,5кВт
30кВт х 0,95 = 28,5кВт

Для определения косинуса фи установки необходимо суммировать активные составляющие мощностей двигателей входящих в данную утановку (секцию), и делить на сумму номинальных мощностей двигателей, то есть:
косинус фи (секция 1) = (2 х 40,5+ 2 х 28,5) / ( 2х45+2*30)= 0,92
косинус фи (секция 2) = (1 х 40,5+ 1 х 28,5) / ( 1х45+1*30)= 0,92

Теперь определим расчетные токи: Iр = Pр / (1,73 х U х cos f)

Iр (cекция 1) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 130 / (1,73 х 380 х 0,92) = 214,9 А
Iр (cекция 2) = Pр / (1,73 х U х cos f) = 65 / (1,73 х 380 х 0,92) = 107,4 А

По данным тока выбирается кабель, и вводной автомат.

Я не электрик, прошу сильно не судить, но желал бы получить от вас конкретный аргументированный ответ по правильности расчетов, если имеется ошибка или я что либо не учел прошу сообщить.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shturman1
сообщение 7.2.2014, 15:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 4.7.2014, 15:10
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(Shturman1 @ 7.2.2014, 15:51) *
Чтобы найти косинус фи установки нужно знать активную Р (она у вас есть) и полную мощность S. Для того что бы найти полныю мощность надо знать реактивную Q. Формулы найдите сами.

То есть зная косинус и номинальную мощность каждого отдельного электроприёмника из какой-либо группы, ищем для каждого потребителя активную и реактивную мощность, затем суммируем активную и реактивную составляющие всех ЭП и получаем общие реактивную и активную составляющие всей группы.
Потом делим активную общую составляющую группы ЭП на полную мощность и получаем общий косинус, всё верно?=)
ЗЫ: подзабыл немного,вспоминаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 18:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены