частный дом , заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
частный дом , заземление |
28.6.2014, 13:34
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
В частном доме, вводной щит на улице, там счетчик опломбирован. Прикладываю 2 схемы, первая как сейчас, вторая как должно быть. Не знаю как поступить, имею ли я право вскрыть счетчик для того чтобы сделать как положено? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
2.7.2014, 15:04
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата первый аргумент ТT-щиков часто таков - если я соединю ноль с землей у себя в щите, то при обрыве ноля весь ток от соседей пойдет через мой щит Как то я уже комментировал это. Кратко: пусть наше ЗУ 10 Ом и больше нет повторок, а только ЗУ на ТП в 4 Ома. Сопротивлением проводов и обмотки трансформатора пренебрегу (хотя это 0,5-2 Ома). Тогда максимальный ток составит при худшем варианте 220/14=15 А. Ток в 15 А при длительном протекании не вызовет ни какого дефекта в электроустановках того, кто применил это повторное заземление. |
|
|
Transformator частный дом 28.6.2014, 13:34
FRAER А вы уверены, что броня кабеля эквивалентна 6 квад... 28.6.2014, 14:03
Олега Цитата(Transformator @ 28.6.2014, 13:34) ... 28.6.2014, 14:10
Transformator Цитата(FRAER @ 28.6.2014, 15:03) А вы уве... 28.6.2014, 14:11
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 28.6.2014, 14:11) ... 29.6.2014, 9:39
uvk2 Вводной щит под УЗО поставить не хотите? 29.6.2014, 7:16
Transformator Цитата(uvk2 @ 29.6.2014, 8:16) Вводной щи... 29.6.2014, 15:28
uvk2 А ГОСТ Р 50571. 2-94 «Электроустановки зданий.Час... 29.6.2014, 13:37
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 29.6.2014, 13:37) А ГОСТ Р... 29.6.2014, 14:44
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 29.6.2014, 15... 29.6.2014, 16:43
Эл-Х Тут на форуме много копий сломали TN versus TT. ... 30.6.2014, 7:17
protector Цитата(Эл-Х @ 30.6.2014, 7:17) ТТ пл... 2.7.2014, 9:36
Эл-Х Цитата(protector @ 2.7.2014, 10:36) Это м... 2.7.2014, 14:28
Работник Меня еще забор в качестве заземлителя напрягает. П... 30.6.2014, 7:39
Михаил Ник... ЦитатаМеня еще забор в качестве заземлителя напряг... 30.6.2014, 8:30
Transformator А может сделать так и не парится.
Единствено что з... 30.6.2014, 21:31
Transformator Решил, буду использовать броню кабеля как нулевой ... 1.7.2014, 6:29
FRAER Запрещать не используют, только должна она по пров... 1.7.2014, 7:17
Vasyl Можно прикинуть сечение брони. Кабель ВБШв 2х6 име... 1.7.2014, 18:08
uvk2 Речь не о броне, а об оболочке кабеля (свинцовая и... 1.7.2014, 19:46
Олега Цитата(uvk2 @ 1.7.2014, 19:46) 1.Речь не ... 1.7.2014, 23:20
uvk2 Пуэ не предлагает использовать броню в качестве РЕ... 2.7.2014, 5:45
Олега Цитата(uvk2 @ 2.7.2014, 5:45) Пуэ не пред... 2.7.2014, 9:22
Transformator Цитата(Олега @ 2.7.2014, 10:22) Но и не з... 2.7.2014, 23:06
Олега Цитата(Transformator @ 2.7.2014, 23:06) П... 3.7.2014, 9:11
FRAER При чем тут "большие длины"
Согласно ПУ... 3.7.2014, 7:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 16:47 |
|
|
|
|