Добрый день.

Скажите, нужна ли защита от перегрузки:
1. цепи, питающей лифт;
2. цепи, питающей лифт, если в станции управления лифтом есть автоматический выключатель, имеющей номинал менее допустимого длительного тока кабеля;

Лифт Iном = 37А
Автоматический выключатель в станции управления Iном = 40А
Кабель ВВГнг 5х6 мм2

Если в начале цепи поставить автоматический выключатель (Iном = 40А), должен ли он отвечать требованиям селективности по отношению к автоматическому выключателю в станции управления? Я думаю, что нет, так как не отключает никакое другое оборудование.

ПУЭ
Цитата
3.1.10.
...
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
...
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
...


Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 0:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
___VITOS___
сообщение 1.7.2014, 15:25
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Ых...весело, ув. Support, приведённый Вами ГОСТ ГОСТ Р 53769-2010 устанавливает, цитирую его же, раздел "Область применения":
Цитата
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам кабелей, их эксплуатационные свойства и методы контроля

Стандарт ГОСТ Р 50571.5.52-2011, устанавливает:
Цитата
Настоящий стандарт устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок.


Логично, что выбор кабеля по максимально допустимому току, способу монтажа следует проводить по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 либо по ПУЭ?
А приведённый Вами ГОСТ в большей степени относится к производству кабелей, зачем при выборе допустимого тока линии ссылаться на него?

P.S. Тем более, что кабель уже проложен и сейчас воду в ступе перемалываете.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 1.7.2014, 15:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAIGAK   Защита от перегрузки питающей цепи лифта   30.6.2014, 22:04
- - shpinel   1. Нужен. 2. Если длина не очень большая и по току...   30.6.2014, 22:55
- - FRAER   А кабель как проложен?   1.7.2014, 7:20
- - SAIGAK   В трубе. Согласно табл. 1.3.6. ПУЭ допустимый длит...   1.7.2014, 9:48
- - FRAER   Таблицу 1.3.4 ПУЭ надо смотреть, при чем тут земля...   1.7.2014, 9:56
- - SAIGAK   А меня давно убедили здесь на форуме, что табл. 1....   1.7.2014, 10:08
- - FRAER   А в чем разница между проводами, кабелями и шнурам...   1.7.2014, 10:53
|- - SAIGAK   Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 10:53) А в чем р...   1.7.2014, 11:06
- - FRAER   От кабеля проложенного в земле тепло отводится луч...   1.7.2014, 11:49
|- - SAIGAK   Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 11:49) От кабеля...   1.7.2014, 11:53
- - FRAER   Только еще при этом коэффициенты понижающие не заб...   1.7.2014, 12:03
|- - SAIGAK   Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 12:03) Только ещ...   1.7.2014, 12:07
- - Support   Значение длительно допустимой токовой нагрузки для...   1.7.2014, 13:38
|- - SAIGAK   Цитата(Support @ 1.7.2014, 13:38) Значени...   1.7.2014, 14:00
- - FRAER   ЦитатаИсходя из того, что кабель проложен в трубе,...   1.7.2014, 13:54
|- - Support   Цитата(FRAER @ 1.7.2014, 13:54) Это как...   1.7.2014, 14:21
|- - SAIGAK   Цитата(Support @ 1.7.2014, 14:21) У вас я...   1.7.2014, 14:32
|- - Support   Цитата(SAIGAK @ 1.7.2014, 14:32) Да, по с...   1.7.2014, 15:09
- - SAIGAK   Да, про коэффициент 0,93 забыл.   1.7.2014, 15:23
- - ___VITOS___   Ых...весело, ув. Support, приведённый Вами ГОСТ ГО...   1.7.2014, 15:25
|- - SAIGAK   Цитата(___VITOS___ @ 1.7.2014, 15:25) P.S...   1.7.2014, 15:35
|- - ___VITOS___   Цитата(SAIGAK @ 1.7.2014, 16:35) Как это?...   1.7.2014, 15:46
- - SAIGAK   История "веселая". Я сделал проект устан...   1.7.2014, 16:04
- - savelij®   Простите, но может я и не понял... хотя перепрочит...   1.7.2014, 18:39
- - SAIGAK   По проекту кабель 5х6 мм2 и АВ на 25 А. P = 8,5 кВ...   1.7.2014, 19:00
- - ___VITOS___   движок 16 кВт авутомат на 32 Ампера в трёхфазной н...   1.7.2014, 23:01
- - SAIGAK   Завод не дает значение соsφ, но зато дает мощ...   1.7.2014, 23:24