![]() Защита от перегрузки питающей цепи лифта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Защита от перегрузки питающей цепи лифта |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Добрый день.
Скажите, нужна ли защита от перегрузки: 1. цепи, питающей лифт; 2. цепи, питающей лифт, если в станции управления лифтом есть автоматический выключатель, имеющей номинал менее допустимого длительного тока кабеля; Лифт Iном = 37А Автоматический выключатель в станции управления Iном = 40А Кабель ВВГнг 5х6 мм2 Если в начале цепи поставить автоматический выключатель (Iном = 40А), должен ли он отвечать требованиям селективности по отношению к автоматическому выключателю в станции управления? Я думаю, что нет, так как не отключает никакое другое оборудование. ПУЭ Цитата 3.1.10.
... Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: ... силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; ... Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 0:14 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Только еще при этом коэффициенты понижающие не забудьте
В том числе табл.1.3.12 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 14:41 |
|
![]() |