Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение реле времени CRM-2H , Совсем запутался.. Помогите !

Дмитрий-M
сообщение 29.6.2014, 22:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2014
Пользователь №: 40185



Помогите люди добрые ! Приобрел это реле (CRM-2H , или его копия - Реле времени ВЛ-164), чтобы организовать выключение-включение(проще: перезапуск питания) IP сетевой

видеокамеры, так как передавая свой сигнал по WiFi она изредка "зависает" и становится недоступной из "большого" интернета. Раз в

час "передернуть" вполне достаточно. Вот информация о нем на сайте производителя:
http://www.elkoep.ru/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-vremeni/specialnye/asimmetricheskii-ciklovatel-crm-2h-2

071://http://www.elkoep.ru/produkcija/mod...l-crm-2h-2

071://http://www.elkoep.ru/produkcija/mod...l-crm-2h-2

071


В режиме "Циклование, начинающееся импульсом" это когда S - A1 на входе не замкнуты, не понятно с каких выводов(их там три)

снимать коммутируемое напряжение

В режиме "Циклование, начинающееся импульсом" Индикатор входной зеленым светит, выходной - красным мигает то часто, то редко (как

в описании), сама коробка релюхой в установленный интервал щелкает, но простым тестером на выходе напряжения не видно ни в одной

из трех выводных клемм
То, что описано вот здесь : http://www.rtkt.ru/files/elkoep/crm-2h-connection.htm
мне икренне не понятно. Не электрик я совсем. а уж тем более это :
здесь http://www.rtkt.ru/files/elkoep/using/crm-2h.pdf приведена схема подключения как пример. Я ничего не понял.

Или для моей задачи нужно "Циклование, начинающееся промежутком" ??
Или вообще бракованная / неисправная вещица попалась ? Покупал у "МПО Электромонтаж" Москва

Совсем запутался.. Помогите !

Сообщение отредактировал Дмитрий-M - 30.6.2014, 7:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lanchakov
сообщение 30.6.2014, 7:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Дмитрий-M, доброе утро!
В вашей последней схеме какой-то бред нарисован.
Попробуйте подключить по схеме, что я вам нарисовал.
Если будет некорректная работа (камера долго выключена, и на секунду включается), то попробуйте провод от контакта 16 подключить к контакту 18.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий-M   Подключение реле времени CRM-2H   29.6.2014, 22:12
- - lanchakov   Дмитрий-M, доброе утро! В вашей последней схем...   30.6.2014, 7:48
|- - Дмитрий-M   Огромное спасибо ! Попробую и так и эдак. А пр...   30.6.2014, 14:11
||- - lanchakov   Цитата(Дмитрий-M @ 30.6.2014, 15:11)...   30.6.2014, 15:29
|- - Support   Цитата(lanchakov @ 30.6.2014, 7:48) Дмитр...   30.6.2014, 21:32
|- - Дмитрий-M   Цитата(Support @ 30.6.2014, 22:32) Уводит...   1.7.2014, 8:00
- - Дмитрий-M   да это я скорее сам себе сообщил, мол - нету рейки...   30.6.2014, 15:59
- - Support   Дмитрий-M, настраиваемое время от 0.1 с до 100 дне...   1.7.2014, 8:35
|- - Дмитрий-M   Спасибо за разъяснения, но вопрос лежит в нескольк...   1.7.2014, 10:11
|- - Support   Цитата(Дмитрий-M @ 1.7.2014, 10:11) ...   1.7.2014, 13:55
- - Гость   lanchakov,подскажите а это проводок для чего?он об...   8.1.2016, 1:40
|- - Дмитрий-М   Цитата(Гость @ 8.1.2016, 1:40) lanchakov,...   8.1.2016, 20:50
- - Гость   , понял .спасибо.не подскажите контактор нужен или...   9.1.2016, 1:42
- - lanchakov   Контактор не обязателен при нагрузке до 3,5 кВт, т...   9.1.2016, 11:45
- - Гость   lanchakov, спасибо.   10.1.2016, 0:25