![]() Что это такое? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Что это такое? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.3.2014 Пользователь №: 38410 ![]() |
Посмотрите, пожалуйста, на это
Это обычный двухполюсной выключатель или дифавтомат? Меня смущает вот это 30 mA. На выключателе такого быть не должно. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
хм....напишу проще.
Если отгорит ноль и какой ни будь недалёкий человек коснётся фазы электромеханическое узо отключит, электронное - нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
хм....напишу проще. Если отгорит ноль и какой ни будь недалёкий человек коснётся фазы электромеханическое узо отключит, электронное - нет. А как электромеханическое УЗО определит без ноля ток утечки? Принцип действия УЗО основано на методе сравнения - сравниваются значение тока, протекающие по фазному и нулевому проводу. Так как токи в этом случае равны, то отклонение по одному из них отличается от значения тока, протекающему во второму проводу. И если величина утечки превышает установленное значение, тогда и срабатывает защита. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
А как электромеханическое УЗО определит без ноля ток утечки? Элементарно ))Сравнит ток в нулевом проводе (который будет равен 0) и в фазном (который будет равен току замыкания фазы через человека на землю). Результат не будет равен нулю, что и вызовет (если dI больше уставки УЗО) срабатывание расцепителя за счет минимальной энергии, полученной от дифтрансформатора УЗО. В электронном УЗО расцепитель отключается за счет энергии источника питания через усилитель ошибки по сигналу диф.тр, а не напрямую от диф.тр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Элементарно )) В электронном УЗО расцепитель отключается за счет энергии источника питания через усилитель ошибки по сигналу диф.тр, а не напрямую от диф.тр. ![]() Есть ещё электронные узо со встроенным источником питания, но на мой взгялд - чем проще тем лучше, так что я за электромеханическое) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 26.6.2014, 15:05 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |