Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

эл.двиг-магнитный пускатель-тепловое реле , Как подключить эл.двигатель через МП с тепловым реле

Kirillz
сообщение 17.6.2014, 20:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 39991



Здравствуйте!
Требуется квалифицированная помощь в подключении эл.двигателя мощностью 7,5кВт к сети 380В, шина PE, в вилке с 380В пять контактов 3 фазы - Ноль - Земля.
В наличии
- автомат 3 полюса 16А (с ним все понятно через него 3 фазы)
- Пускатель магнитный ПМЛ-1100ДМА (18А катушка 380В)
- Реле электротепловое РТН-1321
- Собственно сам двигатель
Так вот вопрос в какие контакты какие провода совать?

Правильно ли я тут соединил МП (далее - магнитный пускатель) с РТ (далее - рыле тепловое)





Вот схемы самих МП и РТ





В какие номера контактов совать фазы, в какие ноль и в какие землю (землю скорее всего на корпус эл.двигателя там есть специальный болтик)





Какое положение контактов РТ выбрать



И собственно схема подключения эл.двигателя



функцию кнопок вкл/выкл будет выполнять прессостат

http://losktools.net/p15442691-avtomatika-...ostat-dlya.html (там есть фото внутреннего устройства)

P.S.
Хотелось бы получить ответ фаза 1 в контакт L1, ноль в контакт A2, фаза из L1 в 2Т1 на РТ --- к примеру
На прессостате номеров контактов нет тут будет сложней, но попробуем въехать, так же какие амперы выбрать на РТ как и на ПМ 18 или как на эл.двигателе 12,5, но там 12 и 14 есть?

Благодарю за компетентные и последовательные ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мастер Джу
сообщение 24.6.2014, 16:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(шахтер @ 24.6.2014, 20:02) *
Мастер Джу, Автор в первом своем посте дает ссылку на прессостат вот она http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ostat-dlya.html сходите и посмотрите если желание есть. Если вы думаете что это однофазный то я балерина.
Звезда обмоток электродвигателя как бы имеет нулевой потенциал. При случае скиньте мне бумагу где рекомендуется подключать туда ноль. Ну или пальчиком пощупайте во время работы АД.

Пальцем шупайте сами,если вам на технику безопасности наплевать.
От подключения нуля в центр звезды хуже не будет как миниум.
Однофазные пресостаты в разы распостраненей,ваш завод исключение который подтверждает это правило.
Плеватся нехорошо.Правда на ваш ковер это не распостраняется,плюйтесь на здоровье


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kirillz   эл.двиг-магнитный пускатель-тепловое реле   17.6.2014, 20:46
- - шахтер   Начните с простого выкиньте этот пускатель и купит...   17.6.2014, 21:22
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 17.6.2014, 21:22) Начните...   17.6.2014, 23:45
- - шахтер   1)если после буков ПМЛ стоит 2 сие значит что пуск...   19.6.2014, 16:44
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 19.6.2014, 16:44) 2) ноль...   22.6.2014, 22:59
- - Null   Тепловое реле контролирует не температуру двигател...   19.6.2014, 17:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Null @ 19.6.2014, 17:08) Тепловое ...   19.6.2014, 18:53
- - uvk2   Есть на свете термовыключатели. Прикручиваете его ...   19.6.2014, 19:43
|- - Гость_Иван_*   Цитата(uvk2 @ 19.6.2014, 19:43) Есть на с...   23.6.2014, 16:12
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 18.6.2014, 1:22) <.......   19.6.2014, 20:56
|- - шахтер   Цитата(Мастер Джу @ 19.6.2014, 20:56) Одн...   24.6.2014, 15:32
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 24.6.2014, 15:32) Уважаем...   25.6.2014, 2:12
|- - шахтер   [quote name='Kirillz' date='25.6.2014,...   27.6.2014, 15:17
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 27.6.2014, 15:17) Дак что...   27.6.2014, 19:02
- - uvk2   Можно, и внешний обдув. И попробуйте движок на 38...   23.6.2014, 18:58
|- - Kirillz   Цитата(uvk2 @ 23.6.2014, 18:58) если он п...   23.6.2014, 20:26
- - Мастер Джу   Цитата(Kirillz @ 24.6.2014, 0:26) Скорее ...   24.6.2014, 14:17
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 24.6.2014, 19:19) Однофаз...   24.6.2014, 15:35
- - шахтер   Мастер Джу, Автор в первом своем посте дает ссылку...   24.6.2014, 16:02
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 24.6.2014, 20:02) Мастер ...   24.6.2014, 16:22
- - шахтер   Мастер Джу, Я понял вашу точку зрения. Спасибо. u...   24.6.2014, 18:17
- - uvk2   шахтер, ну я не спорю, на свете чего только нет. Л...   24.6.2014, 20:11
- - Эл-Х   Да ни куда его не надо цеплять в смысле ноль (если...   25.6.2014, 9:11
- - Alexdovgal   Вопрос как подключать N-Проводник зависит от схемы...   25.6.2014, 10:52
|- - Kirillz   Цитата(Эл-Х @ 25.6.2014, 9:11) обычн...   25.6.2014, 11:48
- - Alexdovgal   если прикрутие на корпус и РЕ и N , то узо будет...   25.6.2014, 13:32
|- - Kirillz   Цитата(Alexdovgal @ 25.6.2014, 13:32) а в...   25.6.2014, 13:46
- - Эл-Х   Вешай землю на корпус двигла, а нуль оставляй в во...   25.6.2014, 13:33
- - Null   При пропадании фазы L1, двигатель будет работать д...   25.6.2014, 20:33
|- - Kirillz   Цитата(Null @ 25.6.2014, 20:33) При пропа...   25.6.2014, 21:06
- - Null   На РТ нужно выставить 12,5А. В этом случае реле ср...   26.6.2014, 14:07
|- - Kirillz   Цитата(Null @ 26.6.2014, 14:07) На РТ нуж...   26.6.2014, 15:00
- - Null   можно между ними.   27.6.2014, 11:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему