Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

эл.двиг-магнитный пускатель-тепловое реле , Как подключить эл.двигатель через МП с тепловым реле

Kirillz
сообщение 17.6.2014, 20:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 39991



Здравствуйте!
Требуется квалифицированная помощь в подключении эл.двигателя мощностью 7,5кВт к сети 380В, шина PE, в вилке с 380В пять контактов 3 фазы - Ноль - Земля.
В наличии
- автомат 3 полюса 16А (с ним все понятно через него 3 фазы)
- Пускатель магнитный ПМЛ-1100ДМА (18А катушка 380В)
- Реле электротепловое РТН-1321
- Собственно сам двигатель
Так вот вопрос в какие контакты какие провода совать?

Правильно ли я тут соединил МП (далее - магнитный пускатель) с РТ (далее - рыле тепловое)





Вот схемы самих МП и РТ





В какие номера контактов совать фазы, в какие ноль и в какие землю (землю скорее всего на корпус эл.двигателя там есть специальный болтик)





Какое положение контактов РТ выбрать



И собственно схема подключения эл.двигателя



функцию кнопок вкл/выкл будет выполнять прессостат

http://losktools.net/p15442691-avtomatika-...ostat-dlya.html (там есть фото внутреннего устройства)

P.S.
Хотелось бы получить ответ фаза 1 в контакт L1, ноль в контакт A2, фаза из L1 в 2Т1 на РТ --- к примеру
На прессостате номеров контактов нет тут будет сложней, но попробуем въехать, так же какие амперы выбрать на РТ как и на ПМ 18 или как на эл.двигателе 12,5, но там 12 и 14 есть?

Благодарю за компетентные и последовательные ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 23.6.2014, 18:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Можно, и внешний обдув.

И попробуйте движок на 380 погонять при трехстах вольтах... Не знаю, что там со слов автора "адаптировано" под нас, если он перемотан соответствующим образом, то может быть и поработает. Но греется ведь


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirillz
сообщение 23.6.2014, 20:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.6.2014
Пользователь №: 39991



Цитата(uvk2 @ 23.6.2014, 18:58) *
если он перемотан соответствующим образом, то может быть и поработает.

Скорее всего я не знаю точно, но, то, что он работал от обычной нашей стандартной 380В 50Гц - это факт

Цитата(uvk2 @ 23.6.2014, 18:58) *
Но греется ведь

Да не греется он я его ещё не включал, не знаю точно куда "ноль" поцепить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kirillz   эл.двиг-магнитный пускатель-тепловое реле   17.6.2014, 20:46
- - шахтер   Начните с простого выкиньте этот пускатель и купит...   17.6.2014, 21:22
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 17.6.2014, 21:22) Начните...   17.6.2014, 23:45
- - шахтер   1)если после буков ПМЛ стоит 2 сие значит что пуск...   19.6.2014, 16:44
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 19.6.2014, 16:44) 2) ноль...   22.6.2014, 22:59
- - Null   Тепловое реле контролирует не температуру двигател...   19.6.2014, 17:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Null @ 19.6.2014, 17:08) Тепловое ...   19.6.2014, 18:53
- - uvk2   Есть на свете термовыключатели. Прикручиваете его ...   19.6.2014, 19:43
|- - Гость_Иван_*   Цитата(uvk2 @ 19.6.2014, 19:43) Есть на с...   23.6.2014, 16:12
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 18.6.2014, 1:22) <.......   19.6.2014, 20:56
|- - шахтер   Цитата(Мастер Джу @ 19.6.2014, 20:56) Одн...   24.6.2014, 15:32
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 24.6.2014, 15:32) Уважаем...   25.6.2014, 2:12
|- - шахтер   [quote name='Kirillz' date='25.6.2014,...   27.6.2014, 15:17
|- - Kirillz   Цитата(шахтер @ 27.6.2014, 15:17) Дак что...   27.6.2014, 19:02
- - uvk2   Можно, и внешний обдув. И попробуйте движок на 38...   23.6.2014, 18:58
|- - Kirillz   Цитата(uvk2 @ 23.6.2014, 18:58) если он п...   23.6.2014, 20:26
- - Мастер Джу   Цитата(Kirillz @ 24.6.2014, 0:26) Скорее ...   24.6.2014, 14:17
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 24.6.2014, 19:19) Однофаз...   24.6.2014, 15:35
- - шахтер   Мастер Джу, Автор в первом своем посте дает ссылку...   24.6.2014, 16:02
- - Мастер Джу   Цитата(шахтер @ 24.6.2014, 20:02) Мастер ...   24.6.2014, 16:22
- - шахтер   Мастер Джу, Я понял вашу точку зрения. Спасибо. u...   24.6.2014, 18:17
- - uvk2   шахтер, ну я не спорю, на свете чего только нет. Л...   24.6.2014, 20:11
- - Эл-Х   Да ни куда его не надо цеплять в смысле ноль (если...   25.6.2014, 9:11
- - Alexdovgal   Вопрос как подключать N-Проводник зависит от схемы...   25.6.2014, 10:52
|- - Kirillz   Цитата(Эл-Х @ 25.6.2014, 9:11) обычн...   25.6.2014, 11:48
- - Alexdovgal   если прикрутие на корпус и РЕ и N , то узо будет...   25.6.2014, 13:32
|- - Kirillz   Цитата(Alexdovgal @ 25.6.2014, 13:32) а в...   25.6.2014, 13:46
- - Эл-Х   Вешай землю на корпус двигла, а нуль оставляй в во...   25.6.2014, 13:33
- - Null   При пропадании фазы L1, двигатель будет работать д...   25.6.2014, 20:33
|- - Kirillz   Цитата(Null @ 25.6.2014, 20:33) При пропа...   25.6.2014, 21:06
- - Null   На РТ нужно выставить 12,5А. В этом случае реле ср...   26.6.2014, 14:07
|- - Kirillz   Цитата(Null @ 26.6.2014, 14:07) На РТ нуж...   26.6.2014, 15:00
- - Null   можно между ними.   27.6.2014, 11:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 10:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены