![]() Подключение сварочного полуавтомата (4 жилы) к сети 380 В (5 жил) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение сварочного полуавтомата (4 жилы) к сети 380 В (5 жил) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2014 Пользователь №: 40064 ![]() |
Уважаемые специалисты, нужна помощь. В мастерской есть 380 В, кабель состоит из 5 жил. Был приобретен сварочный полуавтомат на 380 В у которого сетевой кабель имеет четыре жилы (три фазы и земля). Как в данной ситации правильно подключить сварочный полуавтомат с 4 жилами к кабелю с 5 жилами? Надеюсь, что понятно написал. Заранее спасибо за помощь. Да забыл написать, что заранее были приобретены вилка и розетка, также рассчитанные на 5 жил. Т.е. вопрос скорее как подключить сетевой кабель полуавтомата с 4 жилами к вилке на 5 жил?
Сообщение отредактировал semen771 - 23.6.2014, 13:56 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
Чтобы обойтись "малой кровью", то рекомендую сделать следующее. 5-ти жильный кабель который у вас приходит, нужно проверить где фазы, ноль и земля (должно быть по-идее, синий - ноль, желто-зеленый провод - заземление, остальные провода - фазы). После этого в розеке подключаете фазы и землю (при расключении земли клеммник в розетки обозначен или РЕ или значком http://promsib.com/products_pictures/plaka...zazemlenie.jpg). НОЛЬ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НУЖНО. Вилку также подключите. Тоесть 1 контакт у вас будет не задействован
Сообщение отредактировал Support - 23.6.2014, 14:17 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |