Треугольник по низкой стороне , как организовать заземление (PE) потребителей

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.6.2014, 18:33
Сообщение #1





Гости






Я так понимаю, что если нуля нет, то пробой фазы на заземление автоматы не выбьет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 22.6.2014, 19:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2014, 19:03) *
По большому счёту автомату без разницы, куда ток через него течёт: на "ноль", "землю" или на Луну. Если этот ток превысит ток срабатывания автомата, его "выбьет".

Только на N или L ток будет больше, чем на землю, а так без разницы.
Николаю:
Цитата iec: На рисунке 31А2 показан вариант системы TN-S, который целесообразно реализовать. Защитные проводники начинаются от заземленной фазы вторичной обмотки трансформатора, соединенной треугольником. Далее все просто.
Взято с http://www.proektant.org/index.php?topic=26745.0
ps Речь шла о рисунке из ГОСТ Р 50571.1-2009.