Я так понимаю, что если нуля нет, то пробой фазы на заземление автоматы не выбьет?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По большому счёту автомату без разницы, куда ток через него течёт: на "ноль", "землю" или на Луну. Если этот ток превысит ток срабатывания автомата, его "выбьет". Только на N или L ток будет больше, чем на землю, а так без разницы. Николаю: Цитата iec: На рисунке 31А2 показан вариант системы TN-S, который целесообразно реализовать. Защитные проводники начинаются от заземленной фазы вторичной обмотки трансформатора, соединенной треугольником. Далее все просто. Взято с http://www.proektant.org/index.php?topic=26745.0 ps Речь шла о рисунке из ГОСТ Р 50571.1-2009. Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2014, 19:30 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |