![]() Молниизащита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Молниизащита |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Всем привет! Часто можно встретить разложение процесса попадания молнии в здание с молниеприёмным стержнем, при котором половина заряда молнии уходит в землю, а половина на главную заземляющую шину здания. До сих пор всё понятно. Но потом почему-то говорится о том, что ток с заземляющий шины пойдёт по фазным проводам из здания. Вопрос: с это чего вдруг, если фазные провода никак не связаны с заземляющей шиной? Далее, для защиты от этого предлагают поставить устройства защитного импульсного перенапряжения между фазным проводом и заземляющей шиной. Но ведь как раз в таком случае импульс и пробьётся с земли в провод! Или я что-то не так понимаю?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18036 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Узип ставится для гашения перенапряжений именно в фазных проводниках, например, при попадании молнии в вл При кабельном вводе узип не применяется И при кабельном вводе УЗИП применяется. И от грозовых и от коммутационных перенапр. УЗИП ставится в общем режиме для гашения перенапр. между проводником (любым) и землей, в дифф.режиме - между проводами (фазными или фазным и нейтральным). встречаю рекомендации об установке УЗИП для зданий с воздушным вводом.. Перенапряжение грозовое может возникнуть при ударе в траншею или подстанцию. Поэтому при расчете рисков (по ГОСТ65302-2) учитывается удаленность от ТП, кол-во вводов (в т.ч. слаботочки), экранированность кабеля, установка УЗИП на вводе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 16:43 |
|
![]() |