Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прошу помочь со схемой сети мини-кондитерской

Орион32
сообщение 18.6.2014, 14:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 39995



Здравствуйте уважаемые электрики

1) Имею две отдельные индукционные плиты с максимальной мощностью 2000Вт (но жарить буду при температуре 190С, т.е. буду включать не на полную мощность, а это явно будет не больше 1600Вт на одну плиту).
2) Имею кухонный комбайн с мощностью 1500Вт. Замешиваю тесто для чебурек и т.п. Не знаю, всю ли его мощность использую. Как измерить?
3) Имеется холодильник и отдельно морозильник размером 180х100х100см.

Проблема в том, что я собираюсь их включить ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому прошу ответить:
1) Выдержит ли мой счетчик суммарное напряжение этих устройств?
2) Необходимо ли включать эти аппараты в отдельные розетки?
3) Собираюсь купить стабилизатор напряжения, т.к. у нас ток часто скачет. Можно ли все эти агрегаты подключить в один стабилизатор мощностью скажем 5000Вт? Так хочу сэкономить деньги. От стабилизатора можно протянуть сетевой удлинитель мощностью 5000Вт или самому смастерить такой удлинитель. А сам стабилизатор подключить не к розетке (ведь не выдержит), а сразу к счетчику!

Прошу помочь, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Vasyl_*
сообщение 18.6.2014, 16:16
Сообщение #2





Гости






Здравствуйте.
Пока уважаемые электрики на подходе, можно я вставлю свои 5 копеек? icon_biggrin.gif
1) Прикидываем суммарную мощность: 2000+2000+1500+500 (холодильник+морозильник навскидку) = 6000 Вт. Тогда максимальный потребляемый ток при 220В сети составит около 6000/220 = 27 Ампер. Если поставите стабилизатор - ток будет больше (будет тянуть из сети все соки, чтобы восстановить напряжение). Смотрим на переднюю панель счетчика - там указан максимальный ток через прибор. Например 5(50)А или как-то так. Значит, счетчик потянет. Смотрим на входной сетевой автомат. Должен быть на ток не ниже 32А, а лучше 40А. Проводка до и от счетчика тоже должна быть рассчитана на такой ток, а то сгорите вместе с чебуреками.
2) На каждый аппарат нужно поставить отдельную розетку и запитать каждую розетку через отдельный автомат по 16А для плит и комбайна, на розетки для холодильника и морозильника можно поменьше, если не собираетесь туда в будущем ничего включать помощнее. Для автоматов нужно поставить отдельный щиток, ведь туда понадобятся ещё и УЗО, заземляющие и нулевые шинки и прочее. Щиток этот можете запитать через стабилизатор, если не хотите напрямую от автомата у счетчика. С переносками не играйтесь, ведь на производстве, хоть и маленьком, всё надо делать надежно.
Отдельные автоматы на каждую розетку нужны хотя бы потому, чтобы производство полностью не остановилось при любой маленькой неисправности. А то замкнет в одной из плит, а в результате и тесто не замесится, и морозилка потечет.
3) Стабилизатор нужно помощнее из-за наличия холодильника и морозилки. У них компрессора с большими (относительно) пусковыми токами двигателей. Т.е. мгновенная мощность при пуске у холодильника может достигать 1000 Вт при средней, скажем, 200 Вт. Статабилизатор нужно брать на максимальную мощность, а не на среднюю, иначе его может выбивать собственная защита и обесточивать всё производство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 7:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены