Доброго времени.
Прошу помощи у коллективного разума ибо своего не хватает. Объект – торговый центр Система эл.снабжения – TN-C; TN-C-S , питается от своего ТП 10/0,4кВ Потребители – ДРЛ, ЛПО, лампы накаливания, холодильники, кассы и пр. Проблема: При измерении «петли фаза – нуль» (прибор MZC – 303E), на одном из силовых щитов получили следующие результаты (пофазно) А – Iкз = 1320А В – Iкз = 1327A C – Iкз = 436А Перемеряем С, получили Iкз = 137,8 А; Z=1,6 Ом; R=0,52 Ом; Х= -1,51 Ом; Угол Фи = -71,1 градус. Перемеряем еще раз С: Iкз=420А; Z=0,52 Ом; R=0,21 Ом; Х= -0,48 Ом; Угол Фи = -66,5 градуса. Еще раз С: Iкз=1351А; Z=0,16 Ом; R=0,16 Ом; Х=0,02 Ом; Угол Фи = 5,4 градуса. При всех повторных измерениях фазы А и В давали 1320-1350 А. Все это происходило примерно 10-15 минут. Фаза С установилась на значении 1330А Вопрос: в чем причина отрицательного реактивного сопротивления на фазе С, по каким причинам это может происходить, почему это происходит периодически (подобное наблюдалось днем ранее)? PS конденсаторной установки нет -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
![]() |
15.9.2007, 22:18
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
Вообще помоему дело всё-таки в MZC-303. На него влияют какие-то помехи сети. Тоже пользуемся таким девайсом и замечены большие разбросы в измерениях. Пробовали делать последовательно 10 измерений и несколько раз результаты очень сильно отличались. Естественно, использовали штатные "крокодилы" и провода. С измерителем активного сопротивления MZC-200 таких проблем нет. Так что для надёжности меряем и тем и тем =)
Причём такие проблемы не только у нас но и у одного из заказчиков. Они купили новый прибор - до того пользовались М-417, начали делать им периодические измерения, ну и тут же возникли вопросы. Они уж бедные, начали сомневаться в своём психическом здоровье =) |
|
|
ЭВОКС Реактивное сопротивление Х 9.7.2007, 14:41
ЭВОКС Эффект отрицательного реактивного сопротивления пр... 10.7.2007, 13:54
gomed12 По-моему, высокое переходное сопротивление в какой... 10.7.2007, 19:04
Tchernishev Мне так кажется, что это резонансные явления на вы... 20.7.2007, 16:48
SergAn ЭВОКС писал
ЦитатаПри измерении «петли фаза – нуль... 23.7.2007, 10:04
ЭВОКС Причина оказалась в неудовлетворительном контакте ... 10.8.2007, 2:02
vasya Пользуемся м-417, никаких проблем.
Купили ЭКО, так... 14.1.2008, 9:52![]() ![]() ![]() |
|