Посадка на "0" , Неисправности, короткое замыкание

GGIes04
сообщение 16.6.2014, 17:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Добрый день уважаемые коллеги! Хотелось бы с вами проконсультироваться.
Есть электростанция, работает один дизель-генератор на 100 кВт. Нагрузка 50-60 кВт. Имеется пять отходящих фидеров с одной общей шины 0,4 кВ к потребителям. Нагрузки в среднем в это время (летом) около 10-15 кВт каждый. Так вот, что случилось сегодня: посадка на 0. Вследствие срабатывания защиты контроллера (Comap). Смотрю историю работы дизель-генератора -увеличение оборотов дизеля на 1560 об/мин (1500 номинальный оборот), увеличение частоты 52-53 Гц, увеличение фазных напряжений на 260-265 В. Вообщем сработала защита контроллером (отключение нагрузки, холостой ход, остановка). Запускаем агрегат. И поочередно включаем фидеры. Но как включаем фидер № (допустим 4), опять же срабатывает защита контроллером и далее опять посадка на 0. Стоит предполагать на этом фидере №4 есть ток короткого замыкания (кстати фидер идет проводом СИП) и мощность потребителей этого фидера №4 не превышает обычно 20-25 кВт (за время мониторинга). А вот автоматический выключатель (ВА 88-33 на 100 А) не срабатывает (то-есть как включаешь его, так и не выбивает, пропускает и далее контроллеру). В любом случае при увеличении тока должен был срабатывать сначала он (автоматический выключатель), а при его неисправности и т.п. защита контроллером. Визуально осмотрел автомат, все вроде цело (поменять пока не могу по причине отсутствии). Жду ваших советов. Всем заранее Спасибо!


И да кстати, как проще найти участок с коротким замыканием (но быть может или потребитель включает какой то мощный аппарат (или замыкает что-либо при несанкционированном подключении) на данном фидере). Раньше все просто было когда линия проводом АС (вплане поиска КЗ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 17.6.2014, 7:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну так вы хотя бы ток в группе замерьте перед отключением
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGIes04
сообщение 17.6.2014, 9:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Цитата(FRAER @ 17.6.2014, 15:35) *
ну так вы хотя бы ток в группе замерьте перед отключением
Перед отключением чего? фидера №4?



общие фазные посмотрел на мониторе, ну где то 120А, 90А, 115 А (фазные токи ДГ после подачи нагрузки). А на фидере №4, произвел замеры при включении автом. выключателя токоизмерительными клещами, замеры около 14-20 А, 7 -10А, 15-20 А (кстати в тот момент все нормализовалось, защита контроллером не сработала).

Цитата(FRAER @ 17.6.2014, 15:35) *
Ток КЗ в линии меньше уставки автомата.
Может быть и КЗ.
После включения фидера повторно через 30 мин. все становится на свои места. Уже 2 день такая проблемка. Тут мне кажется имеется какая то кратковременная токовая перегрузка, и автоматический выключатель не успевает срабатывать. Ну незнаю может быть сварка???




Сообщение отредактировал GGIes04 - 17.6.2014, 9:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 2:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены