Добрый день уважаемые коллеги! Хотелось бы с вами проконсультироваться.
Есть электростанция, работает один дизель-генератор на 100 кВт. Нагрузка 50-60 кВт. Имеется пять отходящих фидеров с одной общей шины 0,4 кВ к потребителям. Нагрузки в среднем в это время (летом) около 10-15 кВт каждый. Так вот, что случилось сегодня: посадка на 0. Вследствие срабатывания защиты контроллера (Comap). Смотрю историю работы дизель-генератора -увеличение оборотов дизеля на 1560 об/мин (1500 номинальный оборот), увеличение частоты 52-53 Гц, увеличение фазных напряжений на 260-265 В. Вообщем сработала защита контроллером (отключение нагрузки, холостой ход, остановка). Запускаем агрегат. И поочередно включаем фидеры. Но как включаем фидер № (допустим 4), опять же срабатывает защита контроллером и далее опять посадка на 0. Стоит предполагать на этом фидере №4 есть ток короткого замыкания (кстати фидер идет проводом СИП) и мощность потребителей этого фидера №4 не превышает обычно 20-25 кВт (за время мониторинга). А вот автоматический выключатель (ВА 88-33 на 100 А) не срабатывает (то-есть как включаешь его, так и не выбивает, пропускает и далее контроллеру). В любом случае при увеличении тока должен был срабатывать сначала он (автоматический выключатель), а при его неисправности и т.п. защита контроллером. Визуально осмотрел автомат, все вроде цело (поменять пока не могу по причине отсутствии). Жду ваших советов. Всем заранее Спасибо! И да кстати, как проще найти участок с коротким замыканием (но быть может или потребитель включает какой то мощный аппарат (или замыкает что-либо при несанкционированном подключении) на данном фидере). Раньше все просто было когда линия проводом АС (вплане поиска КЗ). |
|
|
![]() |
17.6.2014, 7:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну так вы хотя бы ток в группе замерьте перед отключением
|
|
|
17.6.2014, 9:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
ну так вы хотя бы ток в группе замерьте перед отключением Перед отключением чего? фидера №4?общие фазные посмотрел на мониторе, ну где то 120А, 90А, 115 А (фазные токи ДГ после подачи нагрузки). А на фидере №4, произвел замеры при включении автом. выключателя токоизмерительными клещами, замеры около 14-20 А, 7 -10А, 15-20 А (кстати в тот момент все нормализовалось, защита контроллером не сработала). Ток КЗ в линии меньше уставки автомата. Может быть и КЗ. После включения фидера повторно через 30 мин. все становится на свои места. Уже 2 день такая проблемка. Тут мне кажется имеется какая то кратковременная токовая перегрузка, и автоматический выключатель не успевает срабатывать. Ну незнаю может быть сварка??? Сообщение отредактировал GGIes04 - 17.6.2014, 9:27 |
|
|
GGIes04 Посадка на "0" 16.6.2014, 17:17
Pantryk Может там на том конце кто-то решил паралельно с с... 16.6.2014, 17:54
GGIes04 Цитата(Pantryk @ 17.6.2014, 1:54) При КЗ ... 17.6.2014, 5:11
uvk2 ЦитатаА с автоматическим выключателем какие мнения... 17.6.2014, 8:35
Pantryk Про КЗ сомнительно. КЗ - дополнительная нагрузка н... 17.6.2014, 9:21
GGIes04 Цитата(Pantryk @ 17.6.2014, 17:21) Еще ес... 18.6.2014, 7:54
GGIes04 Разобрались таки с данной ситуацией. Дело имел пер... 19.6.2014, 17:26
Pantryk Ну вот там и написано, что в 19:06:22 событие - не... 19.6.2014, 17:46
GGIes04 Pantryk, полностью с вами согласен. Сегодня час на... 19.6.2014, 17:59![]() ![]() ![]() |
|