Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

нужен ли проект?

lifestyle
сообщение 11.6.2014, 7:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 34276



Добрый день,вопрос такого рода,была произведена реконструкция завода согласно проекту..объект уже введен в эксплуатацию
На настящее время добавилось оборудование которое необходимо запитать,в связи с этим вопрос,обязателен ли новый проект для электроснабженя этого оборудования.
или достаточно добавить в схему изменения и приложить акты испытаний электрооборудования и кабеля. мощность примерно 100квт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 15.6.2014, 18:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23295
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так в проекте и должна быть указана сия нагрузка - в таком случае речь идет о нескольких пусковых очередях.
тут ведь как - думать и делать и соответственно потом отвечать Вам
пысы:это не значит что я настаиваю на проекте icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2014, 21:00
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.6.2014, 18:59) *
...
пысы:это не значит что я настаиваю на проекте icon_biggrin.gif

Точно так же и я не настаиваю, что техрешение панацея. Просто в техрешении выполняются те же расчёты, что и в проекте, т.е. техрешение не просто выражение: "подключить это тут-то и так-то", а прежде всего расчёт. Из свежих примеров: появилась необходимость установить дополнительную мачту освещения, есть РУ-0,4 кВ, в нём резервные автоматы, посчитали нагрузку, длину линии, потери напряжения, токи КЗ и пр. Контур заземления имеется, на основании всех расчётов написали техрешение, согласовали с заинтересоваными службами, смонтировали, испытали, ввели в эксплуатацию, оформили актом. А заказывать проект для такого объекта смысла не вижу. Тем более современные проектные организации зачастую выполняют проекты по аналогии с существующими. Не в тему, но, считаю показательным такой факт: родственницу, которая всю жизнь проаботала конструктором-проектировщиком в проектном институте пригласили работать в новой проектной фирме, наобещали, как водится "златые горы". Пошла познакомиться, что да как, спрашивает: как Вы выполняете расчёты конструкций на прочность, какое ПО используете, а в ответ: "Мы эти расчёты вообще не делаем, используем по аналогам". Естественно отказалась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.6.2014, 13:47
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2014, 21:00) *
.....А заказывать проект для такого объекта смысла не вижу. ....

Проект проекту рознь. Смотрите ПТЭЭП п. 1.8.1 "должна быть утвержденная проектная..." -это может быть и проектное решение и схема и чертеж-проект . Для подключаемых установок, при условии, что будет превышена разрешенная договорная мощность проект нужен, в других случаях -это внутреннее дело Потребителя, какое "шило на мыло" он меняет(устанавливает) ни кому "не интересно", проект не требуется, достаточно внесения изменений в действующую однолинейную схему
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 4:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены