Монтаж в щите , Правильность подключения ввода и отходящих линий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж в щите , Правильность подключения ввода и отходящих линий |
12.6.2014, 11:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 28548 |
|
|
|
![]() |
12.6.2014, 12:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Таким образом, имеем систему ТТ на предприятии, где ей делать нечего однозначно. Так так... Какие еще косяки имеем? Что за предприятие? Телефончик вашего Ростехнадзора какой?
По теме. МНЕ больше всего нравится схема №1, только перемычку на автомат №2 (считаем справа-налево) надо сделать не с вводного автмата, а с автомата №4. -------------------- |
|
|
Cikaviy Монтаж в щите 12.6.2014, 11:43
Костян челябинский А что значит "Линия 1", "Линия 2... 12.6.2014, 11:54
Cikaviy Линия 1 - запитка оборудования от первого автомата... 12.6.2014, 12:00
Костян челябинский КАКОГО оборудования?
Где ответ про РЕ? 12.6.2014, 12:01
Cikaviy Оборудование - это прожектора
Заземляются непосред... 12.6.2014, 12:08
Cikaviy Предприятие ПТУ, проводка 70-х годов все давно гни... 12.6.2014, 12:41
Костян челябинский А я спрашивал не про рабочий, а про защитный ноль.... 12.6.2014, 12:51![]() ![]() ![]() |
|