Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Монтаж в щите , Правильность подключения ввода и отходящих линий

Cikaviy
сообщение 12.6.2014, 11:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.9.2012
Пользователь №: 28548



Подскажите наиболее технически верный вариант монтажа в щитке. В принцыпе все ясно с картинок (последнюю не стал дорисовывать)
(Клемник для состыковки алюминия и меди)

Ввод снизу, отводы снизу

Ввод сверху, отводи снизу

Ввод сверху отводы сверху

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 12.6.2014, 12:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9361
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Таким образом, имеем систему ТТ на предприятии, где ей делать нечего однозначно. Так так... Какие еще косяки имеем? Что за предприятие? Телефончик вашего Ростехнадзора какой?
По теме. МНЕ больше всего нравится схема №1, только перемычку на автомат №2 (считаем справа-налево) надо сделать не с вводного автмата, а с автомата №4.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 3:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены