Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Соединение шин

АрканЗас
сообщение 11.6.2014, 8:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



День добрый! Коллеги подскажите, можно ли так подключать шину 100х10, т.е. шесть шин подряд, и где вообще почитать про присоединение силовых шин. Спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 11.6.2014, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Что в проекте?
Сама идея "порнушная", но исходя из этой идеи не самое плохое исполнение - вон даже гроверов не пожалели. Но все равно алюминька, стерва, со временем даст слабину на этих контактах. На данный момент давить пунктом 3.12 СНиП 3.05.06-85, после дополнительных измерений можно подключить ГОСТ 10434-82. Можно поискать еще отраслевые стандарты, но это зависит от того, где Вы трудитесь.


--------------------
Счастливо тебе.