Подключение ДЭС (100кВт) к КТП (630 кВт) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ДЭС (100кВт) к КТП (630 кВт) |
8.6.2014, 0:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.11.2013 Пользователь №: 36755 |
Блин я чайник по ходу , вообщем нужна схема принципиальная АВР на 4 Ввода нагрузки и 5 ввод от ДЭС. по описание общей работы (КТП питает 4 линии нужно сделать так что бы при отключении КТП заработал ДЭС и питал эти же самые 4 линии . 3 линии СИП 2 , 1 АВБбшв.
|
|
|
![]() |
10.6.2014, 5:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Почему думаете что не требует? На схеме могут быть показаны только главные цепи, а питание контроллера как само собой разумеющееся не нарисовали.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
10.6.2014, 7:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Почему думаете что не требует? На схеме могут быть показаны только главные цепи, а питание контроллера как само собой разумеющееся не нарисовали. Ну, во-первых потому думаю, что мы осуществляем монтаж стационарных дизельгенераторов, автоматизируем станции с ручным пуском, собираем системы ATS сами на контроллерах, ссылку на которые я дал. То есть, если вы собрали пару десятков систем ATS...на одном устройстве...можно ж как-то умозаключить, что контроллер не требует питания, кроме сетевого в 220В? Разумеется, это нелегко понять и принять......но неодннократное повторение одного события дает именно такой результат. Начинаешь понимать насильно У 173-го контроллера один минус. Невозможно перенастроить заводские настройки уровней напряжения. Но, с другой стороны, если заказчику нужны гарантированные параметры сети, а не возможность пользоваться напряжением при 175В, чтоб хоть как-то работал гриль....то ничего лучше заводских установок - нет. Включается дизель - значит ваше напряжение сети не соответствует заводским установкам прибора, а не наладчик виноват. А то у нас такой менталитет, что пусть хоть 160В на оборудовании будет.....никто не кинется стартовать дизель, чтоб за солярку не переплачивать. Буквально высасывают электроэнергию в сезон эти коммерсы. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.6.2014, 7:42 |
|
|
Hotch Подключение ДЭС (100кВт) к КТП (630 кВт) 8.6.2014, 0:05
FRAER 4 ввода как работают? одновременно или на резерв? 8.6.2014, 0:21
Hotch 4 ввода работают одновременно
1 ввод освещение (с... 8.6.2014, 1:20
FRAER принципиальную-то схему нарисовать просто, но как ... 8.6.2014, 7:40
Shturman1 топикстартер вводами называет отходяшие линии. Оди... 8.6.2014, 10:05
Hotch Цитата(Shturman1 @ 8.6.2014, 10:05) топик... 8.6.2014, 15:04
Hotch СПасибо конечно,но вот однолинейную принципиальную... 8.6.2014, 14:04
FRAER ДЭСка я так понимаю рядом с КТП стоит?
ну так пере... 8.6.2014, 14:09
Hotch Цитата(FRAER @ 8.6.2014, 15:09) ДЭСка я т... 8.6.2014, 19:29
uvk2 Взгляните-ка, я правильно изобразил? 8.6.2014, 16:50
Hotch Цитата(uvk2 @ 8.6.2014, 17:50) Взгляните-... 8.6.2014, 17:22
uvk2 Конечно в самом КТП, где же ещё? Или рядом с ним. ... 8.6.2014, 21:16
Hotch Цитата(uvk2 @ 8.6.2014, 21:16) Конечно в ... 8.6.2014, 21:27
FRAER Попросите начертить того, кто хоть что-то в этом д... 8.6.2014, 21:34
uvk2 Нули-то какого ляда их резервировать? Резервируютс... 8.6.2014, 21:37
Hotch Спасибо , если бы был бы человек кто шарит не заш... 8.6.2014, 21:42
uvk2 А зачем вы занимаетесь не своим делом? 8.6.2014, 21:46
Hotch Цитата(uvk2 @ 8.6.2014, 22:46) А зачем вы... 8.6.2014, 22:13
FRAER ну что-то типа того
в чем проблема-то была? 9.6.2014, 4:58
Hotch Цитата(FRAER @ 9.6.2014, 4:58) ну что-то ... 9.6.2014, 5:10
ORGANIZM® Цитата(Hotch @ 9.6.2014, 6:10) Проблема в... 9.6.2014, 6:21
Hotch СПАСИБО большое , что то логичное услышал ,но надо... 9.6.2014, 6:27
ORGANIZM® Цитата(Hotch @ 9.6.2014, 7:27) СПАСИБО бо... 9.6.2014, 6:31
uvk2 Ещё. Дизель должон ещё иметь устройство автоматиче... 9.6.2014, 7:17
ORGANIZM® Цитата(uvk2 @ 9.6.2014, 8:17) Ещё. Дизель... 9.6.2014, 8:05
Pantryk А нечего, что линии питаются от ТП 630 КВА, а дизе... 9.6.2014, 13:53
ORGANIZM® Цитата(Pantryk @ 9.6.2014, 14:53) А нечег... 9.6.2014, 14:39
uvk2 ЦитатаЕсли же у дизеля нет автозапускаИменно. Если... 9.6.2014, 15:18
ORGANIZM® Цитата(uvk2 @ 9.6.2014, 16:18) 1. И как е... 9.6.2014, 15:48
Hotch Всем спасибо )) я разобрался с этим вопросом )) Н... 11.6.2014, 21:45![]() ![]() ![]() |
|