Проводка коттеджа , 3*1,5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка коттеджа , 3*1,5 |
7.6.2014, 10:42
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Знакомый просит сделать проводку. Кабель он "взял на работе" 3*1,5 в достаточном кол-ве. Говорю или покупай 3*2,5 или сделаю этим, но поставлю автоматы по 10А, а на кухню купишь 3*2,5 по любому. Покупать не хочет на весь дом 2,5мм2, на кухню согласен купить. Вот и думаю стоит ли так делать.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
![]() |
7.6.2014, 11:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Большинство новостроек разведены полторашкой с АВ по 16А... и по проекту. Опять таки если честных полтора. Чет таких мало встречается. Чаще всего 1.3 Цитата нагрузка в спальнях небольшая, как и в зале, ну что комп, телек. Потом похолодает, приволокут обогреватель, никто и не вспомнит что там полторашка.Цитата Даже на стиралку с кондеем 1.5шки хватит на ура.. А по потерям?
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.6.2014, 11:25 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
220v-elektrik Проводка коттеджа 7.6.2014, 10:42
Костян челябинский Да сделайте из полторашки, не больше 3х мест на од... 7.6.2014, 10:48
haramamburu Цитата(220v-elektrik @ 7.6.2014, 10... 7.6.2014, 10:52
FRAER да если он будет одиночно проложен, да еще и зашту... 7.6.2014, 11:03
220v-elektrik Да сечение реальное, кабель только какой-то мудрен... 7.6.2014, 11:04
haramamburu Даже на стиралку с кондеем 1.5шки хватит на ура...... 7.6.2014, 11:16
220v-elektrik Цитата(haramamburu @ 7.6.2014, 11:16) уж ... 7.6.2014, 14:37
haramamburu Цитата(uvk2 @ 7.6.2014, 11:23) А по потер... 7.6.2014, 11:56
marsikk по поводу кабеля могу сказать, что попадаются таки... 7.6.2014, 17:05
с2н5он Цитата(marsikk @ 7.6.2014, 18:05) и как о... 7.6.2014, 17:10
megavolt1979 Мы у себя целый микрорайон строим, и везде по прое... 7.6.2014, 19:02
___VITOS___ Цитата(megavolt1979 @ 7.6.2014, 19:02) Мы... 7.6.2014, 19:20
Гость сочувствующий Цитата(___VITOS___ @ 7.6.2014, 19:20) Как... 7.6.2014, 20:15
___VITOS___ Цитата(Гость сочувствующий @ 7.6.2014, 20... 7.6.2014, 20:24
uvk2 ЦитатаТам вообще-то индивидуальное газовое отоплен... 7.6.2014, 19:17
haramamburu Гость сочувствующий, +1 7.6.2014, 20:21
haramamburu ___VITOS___, Вы, в свои 24... утверждаете что Цита... 7.6.2014, 20:55
___VITOS___ Цитата(haramamburu @ 7.6.2014, 20:55) ___... 7.6.2014, 21:13
Олега Когда нагрузка групповой линии заведомо определена... 7.6.2014, 21:12
haramamburu ___VITOS___, Не смешите народ...
Цитата(Олега ... 7.6.2014, 21:29
Олега Цитата(haramamburu @ 7.6.2014, 21:29) .. ... 8.6.2014, 2:19
220v-elektrik Сегодня посмотрел кабель, называется: КГВВН и КГВВ... 9.6.2014, 11:40
haramamburu Цитата(220v-elektrik @ 9.6.2014, 12... 9.6.2014, 15:05
Pantryk КГВВ это силовой гибкий - аналог КГ, но не в резин... 9.6.2014, 15:31
Работник Вариант вместо 2,5 в параллель два 1,5 пустить? Ко... 9.6.2014, 17:18
220v-elektrik Трудозатраты увеличатся при неизменной оплате, пло... 9.6.2014, 17:34
Работник Конечно или доплата, или покупай заказчик 2,5 кв..... 9.6.2014, 17:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 7:08 |
|
|
|
|