Большое сечение кабеля и автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Большое сечение кабеля и автомат |
5.6.2014, 7:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Добрый день! Есть проблема: в шкаф заводится кабель питания большого сечения, кабель идет через автомат, дело в том, что из-за такой величины сечения он просто не залезет в отверстие автомата! С помощью чего можно подключить кабель с большим сечением к автомату? Подскажите пожалуйста!
|
|
|
![]() |
5.6.2014, 9:20
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 |
А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя?
|
|
|
5.6.2014, 9:43
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя? Вобщем дам развернутый ответ: Есть протяженный периметр, примерно 25 км, на нем расставлено больше сотни шкафов, к шкафам подключаются видеокамеры и технические средства охраны, которые потребляют не очень много, в шкафах стоит вводной автомат на 2 А, из-за такой большой протяженности возникает огромное падение напряжения, поэтому выбирается кабель сечением 35мм2. |
|
|
IvanS7 Большое сечение кабеля и автомат 5.6.2014, 7:38
с2н5он шины с автомата, кабель на шины 5.6.2014, 7:52
IvanS7 А подскажите пожалуйста как правильно она называет... 5.6.2014, 7:57
с2н5он так и называется шина - алюминиевая или медная (фо... 5.6.2014, 8:01
Костян челябинский А что за кабель, что за автомат, Почему появился т... 5.6.2014, 8:05
IvanS7 Большое спасибо!
Цитата(Костян челябинский ... 5.6.2014, 8:11
с2н5он не ошибаетесь 5.6.2014, 9:06
Костян челябинский Формально - вы правы. НО! Во первых, то, что к... 5.6.2014, 9:09
Pantryk ЦитатаВо первых, то, что кабель не лезет в автомат... 5.6.2014, 9:19
haramamburu IvanS7, Наконечники штифтовые НШП
http://v-energo.... 5.6.2014, 11:00
IvanS7 Цитата(haramamburu @ 5.6.2014, 11:00) Iva... 5.6.2014, 12:00
mak А зачем заводить магистральный кабель в данный авт... 5.6.2014, 11:39
mak Ну так объясните, постановщику, что в отверстие се... 5.6.2014, 14:28
shpinel Да, используйте наконечники типа которых Вам посов... 5.6.2014, 14:40
Vasyl Здесь одна из главных проблем - непрерывность маги... 5.6.2014, 14:54
haramamburu Да можно даже болгарочкой "поколхозить" ... 5.6.2014, 15:01
Мастер Джу Цитата(IvanS7 @ 5.6.2014, 14:43) Вобщем д... 5.6.2014, 16:50
Гость_Алексей_* Всем привет! От опоры к дому по воздуху идёт С... 3.12.2014, 21:31
savelij® С опрессованными наконечниками на любой автомат ил... 3.12.2014, 22:20
FRAER 35 квадрат не в любой модульный влезет 4.12.2014, 8:16![]() ![]() ![]() |
|