Добрый день! Есть проблема: в шкаф заводится кабель питания большого сечения, кабель идет через автомат, дело в том, что из-за такой величины сечения он просто не залезет в отверстие автомата! С помощью чего можно подключить кабель с большим сечением к автомату? Подскажите пожалуйста!
|
|
|
![]() |
5.6.2014, 9:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Формально - вы правы. НО! Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно. Во вторых, если в вопросах чайника возникнет вопрос, как правильно покончить жизнь самоубийством при помощи электричества - я должен описать все условия для более надежного суицида или попробовать отговорить от этой затеи и посоветовать обратиться к специалистам по суицидам? В третьих, я вам не предлагал пригласить специалиста для консультаций, а для производства работ.
-------------------- |
|
|
IvanS7 Большое сечение кабеля и автомат 5.6.2014, 7:38
с2н5он шины с автомата, кабель на шины 5.6.2014, 7:52
IvanS7 А подскажите пожалуйста как правильно она называет... 5.6.2014, 7:57
с2н5он так и называется шина - алюминиевая или медная (фо... 5.6.2014, 8:01
Костян челябинский А что за кабель, что за автомат, Почему появился т... 5.6.2014, 8:05
IvanS7 Большое спасибо!
Цитата(Костян челябинский ... 5.6.2014, 8:11
с2н5он не ошибаетесь 5.6.2014, 9:06
Pantryk ЦитатаВо первых, то, что кабель не лезет в автомат... 5.6.2014, 9:19
Егорка Александрович А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматичес... 5.6.2014, 9:20
IvanS7 Цитата(Егорка Александрович @ 5.6.2014, 9... 5.6.2014, 9:43
haramamburu IvanS7, Наконечники штифтовые НШП
http://v-energo.... 5.6.2014, 11:00
IvanS7 Цитата(haramamburu @ 5.6.2014, 11:00) Iva... 5.6.2014, 12:00
mak А зачем заводить магистральный кабель в данный авт... 5.6.2014, 11:39
mak Ну так объясните, постановщику, что в отверстие се... 5.6.2014, 14:28
shpinel Да, используйте наконечники типа которых Вам посов... 5.6.2014, 14:40
Vasyl Здесь одна из главных проблем - непрерывность маги... 5.6.2014, 14:54
haramamburu Да можно даже болгарочкой "поколхозить" ... 5.6.2014, 15:01
Мастер Джу Цитата(IvanS7 @ 5.6.2014, 14:43) Вобщем д... 5.6.2014, 16:50
Гость_Алексей_* Всем привет! От опоры к дому по воздуху идёт С... 3.12.2014, 21:31
savelij® С опрессованными наконечниками на любой автомат ил... 3.12.2014, 22:20
FRAER 35 квадрат не в любой модульный влезет 4.12.2014, 8:16![]() ![]() ![]() |
|