Такая проблема… помочь пока никто не смог, есть план действий, но вдруг Вы поймете в чем причина…
Подключил три Меркурия 236 после одного Меркурия 230, все на трансформаторах тока (М230 сбыта, а 236 контрольные и принадлежат СНТ, т.е. нам) Меркурий 230 имеет ТТ 200/5, а Меркурий 236 имеет ТТ 100/5, соответственно коэффициенты 40 и 20? Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20? Что неправильно сделано, если имеем следующие цифры: Меркурий 230 первый замер — 54330 второй замер — 54435 (54435-54330)*40=4200 кВт\ч Меркурий 236 счетчик №1 первый замер — 32,261 второй замер — 86,258 (86,258-32,261)*20=1079,94 счетчик №2 первый замер — 29,968 второй замер — 38,247 (38,247-29,968)*20 = 165,58 счетчик №3 первый замер — 27,295 второй замер — 102,606 (102,606-27,295)*20=1506,22 итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42(уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го, это учтено)=3016,16 кВт\ч Почему не сходятся показания? В чем может быть ошибка? в дополнение подключены счетчики все по схеме, но под клеммы 10, 12 и 14 на М236 идут провода от контактов Л2, вместо Л1… у ТТ Костромских есть специальный болт, его и задействовал… может в этом? но тогда странно, почему сбыт никогда не опечатывает подключение к Л1, если так легко обмануть счетчик… http://yadi.sk/d/zMngDly1C5f2T вот укороченный отчет по первому счетчику М236 и мгновенные значения http://yadi.sk/d/K5qNv0amC5fDW отчет по второму счетчику М236 http://yadi.sk/d/il4BWMR-C6H8r мгновенные значения http://yadi.sk/d/8U3NhnRFC6HCx отчет по третьему счетчику М236 http://yadi.sk/d/sVkK1DMoC6HHD мгновенные значения http://yadi.sk/d/3DMgCffcC6HL8 Что-либо снять из показаний внутренней памяти Меркурия 230 не могу, все опечатано сбытом((( Вообщем такая беда... уже не знаю где искать правду, завтра поеду заново переделывать все подключение ТТ к счетчикам, может где намудрил((( |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23071 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
новую тему абы не создавать
объекты котельные, сейчас работают с 8 до 17, счетчики Меркурии (прямые), АСКУЭ Пирамида обратили внимание, что в ночное время или выходные дни, т.е. когда оборудование не работает, счетчик под напряжением, откуда то повляется потребление электроэнергии, причем пиковое (не постоянное), доходит даже за полчаса до 400 Вт., динамики практически никакой нет, разве что чаще фигурируют получасовки 100 и 200 Вт., сначала грешили на кочегаров, что ночью шастают, но вряд ли, ибо есть в течении ночи 3-4 раза с перерывом 2-3 часа, а есть и постоянно и у коллег в соседнем районе такая же ситуация что такое может быть?
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |