добрый день!
от подстанции от ячейки 35кВ запитан бронированый кабель все дело в том что подстанция это не наша...мы потребители и граница балансовой принадлежности на шинах ячейки т.е. кабель и дальнейшая линия уже наши а вот территория ОРУ уже не наша кабель закопан еще нашими "отцами" по территории ОРУ подстанции и выходит на первую опору уже за территорией ОРУ на первую опору ВЛ35кВ проблема в том что после грозы пропало 2 фазы на линии явного КЗ в кабеле нет при включении ячейки "линия держит" у потребителя, т.е. у нас 2 фаз нету городок у нас маленький приборами всякими не располагаем... на подстанции тоже ни чем помочь не могут говорят если бы было явное КЗ в кабеле то их приборами место повреждения нашли бы...а так прибор бессилен все известные по схемам куклы нашли и окопали...повреждений нет есть ли какой нибудь способ найти место повреждения а то менять кабель ну очень дорого получается...да и не прокопаешь новую траншею хозяева боятся навредить там куча других кабелей если не в том разделе разместил модераторы поправте пожалуйста |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
куклы муфты? если да, то раскидывайте их и смотрите, в принципе можно подать фазу 220 В, чтобы увидеть есть обрыв или нет но начал бы я с концевых муфт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
муфты? если да, то раскидывайте их и смотрите, в принципе можно подать фазу 220 В, чтобы увидеть есть обрыв или нет но начал бы я с концевых муфт сделали в первую очередь....там все в порядке и специалистами чувствую тоже Замер сопротивления изоляции кабеля делали? толку от специалистов если приборов нет...разобрать и собрать экскаватор ЭКГ легко...горняки мы замер сопротивления делали...в норме но на пределе Как вариант, отключать фазу, землить, две другие тоже землить с той стороны где нет напряжения и пробовать определить место обрыва распишите пожалуйста подробней |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. сделали в первую очередь....там все в порядке 2. распишите пожалуйста подробней 1. что сделали и что в порядке? допустим у Вас две муфты на кабеле, отрываете ближаюшую к ОРУ, разрезаете, проверяете на обрыв в сторону ОРУ и другую сторону и т.д. - это сделали? 2. если кабель не глубоко, то идя по трассе с простым указателем напряжения или ежли есть дистанционным (бесконтактным), но если над головой ВЛ то вряд ли что получится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
1. что сделали и что в порядке? допустим у Вас две муфты на кабеле, отрываете ближаюшую к ОРУ, разрезаете, проверяете на обрыв в сторону ОРУ и другую сторону и т.д. - это сделали? 2. если кабель не глубоко, то идя по трассе с простым указателем напряжения или ежли есть дистанционным (бесконтактным), но если над головой ВЛ то вряд ли что получится 1. старые работники указали места где были муфты...раскопали...разрезали...проверили на обрыв...зря раскопали там все нормально все три фазы...востановили 2. кабель не глубоко ...на "штык" лопаты... просто его метров 300...и вокруг много других кабелей закопано (кто так строит)...боимся повредить... разве простой указатель поможет? по одной фазе то все в порядке по всей длине спецы с подстанции говорят если будет явное КЗ то имеющимися приборами они локализуют место. а так импульс с прибора подают и бродят с наушниками без результатно будем завтра пробовать "прожигать" до явного КЗ...больше ни чего в голову не приходит Сообщение отредактировал Сабыр - 3.6.2014, 8:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. там все нормально все три фазы...востановили 2. кабель не глубоко ...на "штык" лопаты... спецы с подстанции говорят если будет явное КЗ то имеющимися приборами они локализуют место. а так импульс с прибора подают и бродят с наушниками без результатно будем завтра пробовать "прожигать" до явного КЗ...больше ни чего в голову не приходит 1. не понял, вы прозвонили все куски после разделки муфт и не нашли обрыва? не может быть 2. на штык можно и руками вскрыть, покажет, если рядом нет линий, а так может показать наведёнку так у вас КЗ или обрыв? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |