Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

мучаемся с кабелем

Сабыр
сообщение 2.6.2014, 13:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



добрый день!

от подстанции от ячейки 35кВ запитан бронированый кабель
все дело в том что подстанция это не наша...мы потребители и граница балансовой принадлежности на шинах ячейки
т.е. кабель и дальнейшая линия уже наши а вот территория ОРУ уже не наша
кабель закопан еще нашими "отцами" по территории ОРУ подстанции и выходит на первую опору уже за территорией ОРУ на первую опору ВЛ35кВ
проблема в том что после грозы пропало 2 фазы на линии
явного КЗ в кабеле нет при включении ячейки "линия держит"
у потребителя, т.е. у нас 2 фаз нету

городок у нас маленький приборами всякими не располагаем... на подстанции тоже ни чем помочь не могут
говорят если бы было явное КЗ в кабеле то их приборами место повреждения нашли бы...а так прибор бессилен
все известные по схемам куклы нашли и окопали...повреждений нет

есть ли какой нибудь способ найти место повреждения
а то менять кабель ну очень дорого получается...да и не прокопаешь новую траншею хозяева боятся навредить там куча других кабелей



если не в том разделе разместил модераторы поправте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 2.6.2014, 14:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сабыр @ 2.6.2014, 14:20) *
куклы

муфты? если да, то раскидывайте их и смотрите, в принципе можно подать фазу 220 В, чтобы увидеть есть обрыв или нет
но начал бы я с концевых муфт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 3.6.2014, 5:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 2.6.2014, 15:27) *
муфты? если да, то раскидывайте их и смотрите, в принципе можно подать фазу 220 В, чтобы увидеть есть обрыв или нет
но начал бы я с концевых муфт


сделали в первую очередь....там все в порядке

Цитата(Михаил Ник... @ 2.6.2014, 15:38) *
и специалистами чувствую тоже
Замер сопротивления изоляции кабеля делали?


толку от специалистов если приборов нет...разобрать и собрать экскаватор ЭКГ легко...горняки мы
замер сопротивления делали...в норме но на пределе

Цитата(с2н5он @ 2.6.2014, 17:33) *
Как вариант, отключать фазу, землить, две другие тоже землить с той стороны где нет напряжения и пробовать определить место обрыва

распишите пожалуйста подробней
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2014, 7:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 6:55) *
1. сделали в первую очередь....там все в порядке
2. распишите пожалуйста подробней

1. что сделали и что в порядке? допустим у Вас две муфты на кабеле, отрываете ближаюшую к ОРУ, разрезаете, проверяете на обрыв в сторону ОРУ и другую сторону и т.д. - это сделали?
2. если кабель не глубоко, то идя по трассе с простым указателем напряжения или ежли есть дистанционным (бесконтактным), но если над головой ВЛ то вряд ли что получится


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 3.6.2014, 8:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 7:25) *
1. что сделали и что в порядке? допустим у Вас две муфты на кабеле, отрываете ближаюшую к ОРУ, разрезаете, проверяете на обрыв в сторону ОРУ и другую сторону и т.д. - это сделали?
2. если кабель не глубоко, то идя по трассе с простым указателем напряжения или ежли есть дистанционным (бесконтактным), но если над головой ВЛ то вряд ли что получится


1. старые работники указали места где были муфты...раскопали...разрезали...проверили на обрыв...зря раскопали там все нормально все три фазы...востановили

2. кабель не глубоко ...на "штык" лопаты... просто его метров 300...и вокруг много других кабелей закопано (кто так строит)...боимся повредить... разве простой указатель поможет? по одной фазе то все в порядке по всей длине

спецы с подстанции говорят если будет явное КЗ то имеющимися приборами они локализуют место. а так импульс с прибора подают и бродят с наушниками без результатно
будем завтра пробовать "прожигать" до явного КЗ...больше ни чего в голову не приходит

Сообщение отредактировал Сабыр - 3.6.2014, 8:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2014, 8:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 9:37) *
1. там все нормально все три фазы...востановили
2. кабель не глубоко ...на "штык" лопаты... спецы с подстанции говорят если будет явное КЗ то имеющимися приборами они локализуют место. а так импульс с прибора подают и бродят с наушниками без результатно
будем завтра пробовать "прожигать" до явного КЗ...больше ни чего в голову не приходит

1. не понял, вы прозвонили все куски после разделки муфт и не нашли обрыва? не может быть
2. на штык можно и руками вскрыть, покажет, если рядом нет линий, а так может показать наведёнку
так у вас КЗ или обрыв?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сабыр   мучаемся с кабелем   2.6.2014, 13:20
- - с2н5он   Цитата(Сабыр @ 2.6.2014, 14:20) куклы муф...   2.6.2014, 14:27
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 2.6.2014, 15:27) муфты? е...   3.6.2014, 5:55
|- - с2н5он   Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 6:55) 1. сделали...   3.6.2014, 7:25
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 7:25) 1. что сд...   3.6.2014, 8:37
||- - с2н5он   Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 9:37) 1. там все...   3.6.2014, 8:45
||- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 8:45) 1. не пон...   3.6.2014, 11:15
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Сабыр @ 3.6.2014, 11:15) ... ситуа...   4.6.2014, 19:54
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 3.6.2014, 8:25) 2. если к...   4.6.2014, 6:44
- - Михаил Ник...   Цитатагородок у нас маленький приборами всякими не...   2.6.2014, 14:38
- - с2н5он   Как вариант, отключать фазу, землить, две другие т...   2.6.2014, 16:33
- - uvk2   Цитатаприборами всякими не располагаем..Это плохо....   2.6.2014, 19:34
- - с2н5он   2. Тогда чего собираетесь прожигать?   3.6.2014, 11:46
- - Pantryk   Очень бредовая идея - может быть с воздушкой что-т...   4.6.2014, 9:16
- - uvk2   Ёпть, я так понял, что двух фаз нет на кабеле, а и...   4.6.2014, 19:22
|- - Сабыр   Цитата(uvk2 @ 4.6.2014, 19:22) Ёпть, я та...   5.6.2014, 11:59
- - uvk2   У..., это далеко не каждый умеет!   4.6.2014, 20:34
- - Сабыр   вызвал с области спецов... приехали на передвижной...   13.6.2014, 6:45
- - с2н5он   Если нет короткого - что там прожигать то   13.6.2014, 7:21
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 13.6.2014, 8:21) Если нет...   15.6.2014, 8:50
- - uvk2   Или не умеют.   13.6.2014, 11:25
- - Евгений   Может в школе в кабинете физики взять генератор зв...   14.6.2014, 12:19
- - uvk2   Можно было бы, если было бы замыкание жил. на обор...   14.6.2014, 13:44
- - с2н5он   так и прожечь они могут в любом месте, далеко не о...   15.6.2014, 10:07
|- - Сабыр   Цитата(с2н5он @ 15.6.2014, 11:07) так и п...   15.6.2014, 10:22
- - с2н5он   у вас связисты есть? с приборами?   15.6.2014, 10:31
- - ЛЕША   Блин, сага какая-то... "А говорят чудес не бы...   15.6.2014, 13:15
- - uvk2   Цитатанадеемся что прожгется в самом слабом месте....   15.6.2014, 13:28
- - ez81   Укомплектована лаба хорошо ,Сабыр пишет что 180м о...   19.6.2014, 21:43
- - Anatoli   а кабель проверяли рефлектометром с одной стороны ...   6.7.2014, 0:50
- - Сабыр   извиняюсь за паузу в командировку уезжал вообщем ...   21.7.2014, 7:46
- - Работник   Цитатаа как это можно было сделать? не совсем поня...   22.7.2014, 6:59
- - Сабыр   а ну так и делали   23.7.2014, 5:55
- - uvk2   Ну так если кабель откопали, и известно расстояние...   23.7.2014, 21:31
|- - Сабыр   Цитата(uvk2 @ 23.7.2014, 21:31) Ну так ес...   28.7.2014, 8:05
- - prude   да я бы отмерил 180 и отрезал, но обоих концов з...   24.7.2014, 6:29
- - Амур50   Тоже не раз упирались в тупик с поисками. Просили ...   19.8.2014, 20:29
|- - Ixtim   Цитата(Амур50 @ 19.8.2014, 20:29) Тоже не...   26.8.2014, 16:40
- - uvk2   Цитата.одно 50 метров от ячейки второе возле муфты...   19.8.2014, 23:43
- - uvk2   От пацанов ничего хорошего ждать не приходится, ну...   26.8.2014, 21:58
- - Работник   А может причина в низкой зарплате? Молодых конечно...   27.8.2014, 7:52
- - Ixtim   Цитата(Работник @ 27.8.2014, 8:52) А може...   27.8.2014, 16:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 1:25