Вопрос такой есть ШР 400А-8 групп новый, в нижней части ШР две шины с клеммами (болты), одна на изоляторах вторая на пластине приваренной к ШР как бы обычная "земля" , ну и сбоку на полу ШР два клемника болта под "землю", вопрос заключается в том как правильно подлючить "землю" на вводе в Шр(куда) и "землю" на группы, и для чего нужна шина на изоляторах?

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Денис1973
сообщение 2.6.2014, 19:44
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.6.2014
Пользователь №: 39790



Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно?

Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 19:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.6.2014, 20:11
Сообщение #3





Гости






Цитата(Денис1973 @ 2.6.2014, 19:44) *
Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно?

Термин "земля" здесь наверное, не совсем уместен, т.к. в Вашем ШР две шины: PE - защитный ноль (на корпусе) и рабочий ноль N - на изоляторах. А то что Вы называете "ноль ввода" - совмещённый проводник: PE+N=PEN. "На какую из этих шин подключать землю группы" зависит от системы вашей проводки, грубо говоря сколько жил будет в Ваших проводках. Для примера: Вам нужно запитать группу однофазных розеток с заземляющими контактами, тогда "фазу" присоедините к защитному аппарату, "рабочий ноль" к шине N, а заземляющие (защитные) контакты розеток к шине PE. Похоже опыта в электрике у Вас ещё нет практически, или долго не работали с электричеством и поотстали от жизни (без обид)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Денис1973   Земля на ШР   2.6.2014, 18:39
- - с2н5он   Цитата(Денис1973 @ 2.6.2014, 19:39) для ч...   2.6.2014, 18:43
- - moshkarow   шина на изоляторах - это 0 PEN Питающего кабеля ...   2.6.2014, 18:50
- - Денис1973   На какую из этих шин подключать землю группы   2.6.2014, 18:51
- - moshkarow   к пластине приваренной к ШР   2.6.2014, 18:58
|- - Денис1973   Цитата(moshkarow @ 2.6.2014, 20:58) к пла...   2.6.2014, 19:00
- - FRAER   Рабочий ноль, написали же выше   2.6.2014, 19:26
- - Денис1973   Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шин...   2.6.2014, 19:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Денис1973 @ 2.6.2014, 19:44) Вообщ...   2.6.2014, 20:11
|- - Денис1973   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2014, 22...   2.6.2014, 20:16
- - Костян челябинский   Все с точностью до наоборот. НЕЙТРАЛЬ ввода подклю...   2.6.2014, 19:50
- - Денис1973   Если честно ВЫ меня запутали в конец, просто раньш...   2.6.2014, 19:56
- - uvk2   У вас чем запитывается ШР - 3 жилы, четыре или пят...   2.6.2014, 20:03
|- - Денис1973   Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 22:03) У вас чем ...   2.6.2014, 20:05
- - Костян челябинский   В ответ на эту тему и то, что вы написали в личку,...   2.6.2014, 20:21
- - uvk2   Цитата4 жилы 3 фазы и нольИ этот ноль (PEN, если н...   2.6.2014, 20:27
- - Денис1973   Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 22:27) . От шины ...   2.6.2014, 20:31
- - Костян челябинский   Если будут ТОЛЬКО трехфазные станки, можете выбрат...   2.6.2014, 20:32
- - Денис1973   Спасибо Все вроде стало понятно, у меня только тре...   2.6.2014, 20:43
- - Костян челябинский   Только как землю. НЕ как совмещенный и уж тем боле...   2.6.2014, 21:20