Земля на ШР , Земля на ШР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Земля на ШР , Земля на ШР |
2.6.2014, 18:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 |
Вопрос такой есть ШР 400А-8 групп новый, в нижней части ШР две шины с клеммами (болты), одна на изоляторах вторая на пластине приваренной к ШР как бы обычная "земля" , ну и сбоку на полу ШР два клемника болта под "землю", вопрос заключается в том как правильно подлючить "землю" на вводе в Шр(куда) и "землю" на группы, и для чего нужна шина на изоляторах?
Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 18:49 |
|
|
![]() |
2.6.2014, 19:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39790 |
Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно?
Сообщение отредактировал Денис1973 - 2.6.2014, 19:47 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.6.2014, 20:11
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вообщем я понимаю так ноль ввода цепляется за шину приваренную к шкафу, от этой шины проводом сечением как ввод ноль подается на шину на изоляторах, а с нее идут нули групп? Правильно? Термин "земля" здесь наверное, не совсем уместен, т.к. в Вашем ШР две шины: PE - защитный ноль (на корпусе) и рабочий ноль N - на изоляторах. А то что Вы называете "ноль ввода" - совмещённый проводник: PE+N=PEN. "На какую из этих шин подключать землю группы" зависит от системы вашей проводки, грубо говоря сколько жил будет в Ваших проводках. Для примера: Вам нужно запитать группу однофазных розеток с заземляющими контактами, тогда "фазу" присоедините к защитному аппарату, "рабочий ноль" к шине N, а заземляющие (защитные) контакты розеток к шине PE. Похоже опыта в электрике у Вас ещё нет практически, или долго не работали с электричеством и поотстали от жизни (без обид) |
|
|
Денис1973 Земля на ШР 2.6.2014, 18:39
с2н5он Цитата(Денис1973 @ 2.6.2014, 19:39) для ч... 2.6.2014, 18:43
moshkarow шина на изоляторах - это 0
PEN Питающего кабеля ... 2.6.2014, 18:50
Денис1973 На какую из этих шин подключать землю группы 2.6.2014, 18:51
moshkarow к пластине приваренной к ШР 2.6.2014, 18:58
Денис1973 Цитата(moshkarow @ 2.6.2014, 20:58) к пла... 2.6.2014, 19:00
FRAER Рабочий ноль, написали же выше 2.6.2014, 19:26
Денис1973 Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2014, 22... 2.6.2014, 20:16
Костян челябинский Все с точностью до наоборот. НЕЙТРАЛЬ ввода подклю... 2.6.2014, 19:50
Денис1973 Если честно ВЫ меня запутали в конец, просто раньш... 2.6.2014, 19:56
uvk2 У вас чем запитывается ШР - 3 жилы, четыре или пят... 2.6.2014, 20:03
Денис1973 Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 22:03) У вас чем ... 2.6.2014, 20:05
Костян челябинский В ответ на эту тему и то, что вы написали в личку,... 2.6.2014, 20:21
uvk2 Цитата4 жилы 3 фазы и нольИ этот ноль (PEN, если н... 2.6.2014, 20:27
Денис1973 Цитата(uvk2 @ 2.6.2014, 22:27) . От шины ... 2.6.2014, 20:31
Костян челябинский Если будут ТОЛЬКО трехфазные станки, можете выбрат... 2.6.2014, 20:32
Денис1973 Спасибо Все вроде стало понятно, у меня только тре... 2.6.2014, 20:43
Костян челябинский Только как землю. НЕ как совмещенный и уж тем боле... 2.6.2014, 21:20![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 1:23 |
|
|
|
|