Система заземления для временного электроснабжения , На стройке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система заземления для временного электроснабжения , На стройке |
13.9.2007, 13:04
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
Не могу найти в ПУЭ, какая система заземления должна быть для временного электроснабжения, может кто подскажет где это написано? У меня TN-C, необходимо ли выполнять TN-C-S? |
|
|
![]() |
13.9.2007, 16:08
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18480 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м"
Хотел спросить, на какой глубине "залегает" газ? |
|
|
Sergiopm Система заземления для временного электроснабжения 13.9.2007, 13:04
gomed12 Желательно.
Т.к. все на времянках, вероятность уте... 13.9.2007, 14:18
Sergiopm Цитата(gomed12 @ 13.9.2007, 14:18) Желате... 13.9.2007, 14:24
Andrew12 Цитата(Sergiopm @ 13.9.2007, 17:24) Подск... 13.9.2007, 14:41
gomed12 ЦитатаГОСТ Р 50571.23-2000
Изначально в состав каж... 13.9.2007, 14:59
SergAn ЦитатаНе могу найти в ПУЭ, какая система заземлени... 14.9.2007, 7:22
SergAn Нашел этот документ http://www.ul-gosnadzor.ru/doc... 14.9.2007, 7:30![]() ![]() ![]() |
|