Добрый день!
Не могу найти в ПУЭ, какая система заземления должна быть для временного электроснабжения, может кто подскажет где это написано? У меня TN-C, необходимо ли выполнять TN-C-S? |
|
|
![]() |
13.9.2007, 14:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7939 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Желательно.
Т.к. все на времянках, вероятность утечек большая, поэтому - TN-C-S. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
13.9.2007, 14:24
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Желательно. Т.к. все на времянках, вероятность утечек большая, поэтому - TN-C-S. Подскажите ещё: место установки щита временного электроснабжения всё в сетях, даже не знаю куда там контур заземления запихнуть! Подсоединиться в мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м, или всё-таки выполнить своё заземление, только теперь уже - 3 электрода в ряд? |
|
|
13.9.2007, 14:41
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
Подскажите ещё: место установки щита временного электроснабжения всё в сетях, даже не знаю куда там контур заземления запихнуть! Подсоединиться в мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м, или всё-таки выполнить своё заземление, только теперь уже - 3 электрода в ряд? Ну контур и щит же не обязательно ставить в одной точке. Забей контур там где можно а к щиту протяни магистраль заземления стальной полосой минимальным сечением 40х5мм на глубине не менее 0,7метров в земле. |
|
|
Sergiopm Система заземления для временного электроснабжения 13.9.2007, 13:04
gomed12 ЦитатаГОСТ Р 50571.23-2000
Изначально в состав каж... 13.9.2007, 14:59
Олега "мет трубам существующих сетей, которые идут ... 13.9.2007, 16:08
SergAn ЦитатаНе могу найти в ПУЭ, какая система заземлени... 14.9.2007, 7:22
SergAn Нашел этот документ http://www.ul-gosnadzor.ru/doc... 14.9.2007, 7:30![]() ![]() ![]() |
|