Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Изолирующий трансформатор для цепей управления , Контроль изоляции

AAL1982
сообщение 29.5.2014, 9:05
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Добрый день!

Подскажите, коллеги, для цепей управления в ВРУ с АВР-ом
я ставлю трасформатор 380В/220В, чтобы запитать цепи управления АВР и моторные привода автоматов.
Заказчик предоставляет всего 3 фазы без нейтрали (система IT), поэтому я вынужден ставить трансформатор, чтобы перейти на 220В.
Т.е. после трансформатора у меня получается таже система заземления с изолированной нейтралью. По ПУЭ я должен сделать контроль изоляции или УЗО во вторичной обмотке транса. или делать это не обязательно т.к. все цепи вторичной обмотки трансформатора 380/220В довольно короткие и не выходят за предел шкафа ВРУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 30.5.2014, 10:08
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если нет причин не ставить защиту, то ее надо ставить. Другое дело что для надежности лучше контроль изоляции чем УЗО для IT. Кстати это точно известно, что нейтраль у трансформатора не зеземлена? Это я к тому, что 3 провода без нуля еще не значит, что система IT.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 30.5.2014, 16:07
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Pantryk @ 30.5.2014, 10:08) *
Если нет причин не ставить защиту, то ее надо ставить. Другое дело что для надежности лучше контроль изоляции чем УЗО для IT. Кстати это точно известно, что нейтраль у трансформатора не зеземлена? Это я к тому, что 3 провода без нуля еще не значит, что система IT.


100 % система IT

Цитата(Ixtim @ 29.5.2014, 18:26) *
чето не вкурил, цепь управления трех или однофазная? А впрочем какая разница... Знаком метод контроля изоляции постоянно включенными вольтметрами? Дешево, наглядно и сердито...


Однофазная(ну если не заземлять вторичку, то 2-х фазная). с методом не знаком, поподробнее можно?
Вернуться в начало страницы