Изолирующий трансформатор для цепей управления , Контроль изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изолирующий трансформатор для цепей управления , Контроль изоляции |
29.5.2014, 9:05
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день!
Подскажите, коллеги, для цепей управления в ВРУ с АВР-ом я ставлю трасформатор 380В/220В, чтобы запитать цепи управления АВР и моторные привода автоматов. Заказчик предоставляет всего 3 фазы без нейтрали (система IT), поэтому я вынужден ставить трансформатор, чтобы перейти на 220В. Т.е. после трансформатора у меня получается таже система заземления с изолированной нейтралью. По ПУЭ я должен сделать контроль изоляции или УЗО во вторичной обмотке транса. или делать это не обязательно т.к. все цепи вторичной обмотки трансформатора 380/220В довольно короткие и не выходят за предел шкафа ВРУ? |
|
|
![]() |
30.5.2014, 10:08
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если нет причин не ставить защиту, то ее надо ставить. Другое дело что для надежности лучше контроль изоляции чем УЗО для IT. Кстати это точно известно, что нейтраль у трансформатора не зеземлена? Это я к тому, что 3 провода без нуля еще не значит, что система IT.
|
|
|
30.5.2014, 16:07
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Если нет причин не ставить защиту, то ее надо ставить. Другое дело что для надежности лучше контроль изоляции чем УЗО для IT. Кстати это точно известно, что нейтраль у трансформатора не зеземлена? Это я к тому, что 3 провода без нуля еще не значит, что система IT. 100 % система IT чето не вкурил, цепь управления трех или однофазная? А впрочем какая разница... Знаком метод контроля изоляции постоянно включенными вольтметрами? Дешево, наглядно и сердито... Однофазная(ну если не заземлять вторичку, то 2-х фазная). с методом не знаком, поподробнее можно? |
|
|
AAL1982 Изолирующий трансформатор для цепей управления 29.5.2014, 9:05
FRAER А использовать транс 380/380 ннельзя? На вторичке ... 29.5.2014, 10:20
AAL1982 Цитата(FRAER @ 29.5.2014, 11:20) А исполь... 29.5.2014, 11:32
Pantryk ПУЭ п.3.1.19 последний абзац. Возможно вам вообще ... 29.5.2014, 10:50
Pantryk Тогда возможно проще сделать TN и защитить автомат... 29.5.2014, 11:40
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 29.5.2014, 11:40) Тогда ... 29.5.2014, 15:27
Ixtim чето не вкурил, цепь управления трех или однофазна... 29.5.2014, 17:26
Ixtim скан из старого учебника 31.5.2014, 21:13
Anatoli разберитесь с тем как работает УЗО. если вторичка ... 31.5.2014, 23:12
AAL1982 Цитата(Anatoli @ 1.6.2014, 0:12) разберит... 2.6.2014, 11:40![]() ![]() ![]() |
|