![]() Предохранители , Постоянное-переменное напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Предохранители , Постоянное-переменное напряжение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
День добрый коллеги! Поясните, кто знает, почему рубильники для предохранителей (к примеру у ABB E90, у Schneider Electric STI) расчитаны на номинальное напряжение: и переменное, и постоянное (либо 400В, либо 250В), а предохранители к ним только на переменное? И как быть в этой ситуации если предохранители нужно поставить в сеть постоянного тока? Спасибо.
-------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Применение оборудования, изделий - пишет изготовитель. Физические явления можно почитать в научной, учебной литературе.
Где купить - не искал, мне не нужно. Но откуда то они же беруться в оборудовании на постоянном токе. В системах ИБП например наблюдаю. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 21:13 |
|
![]() |