Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(haramamburu) А нафига тогда там АВ на 20 и 16А? Ставьте 2 по 10, вот ваше УЗО на 25А и впишется, и никого в заблуждение не введет. АВ защищаем линию, а обе линии по 2,5 квадрата.Ну это как если в комнате(ах) квартиры светодиодное освещение с потр. мощностью 100 Ватт, а линия сечением 1,5 или 2,5 квадрата с соответствующими АВ. Нет запретов на увеличение сечение линий, относительно пректных. Меньше - нельзя, а больше - пожалуйста. Цитата А насчет того что линия только для водогрея - найдется мастер умелец, который врежет на эту линию розеточный пост... и гудбай) О дураках и подобного рода "умельцах" не говорим....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
haramamburu все правильно сказал.
ПУЭ Цитата 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.). Rezo, допустим, что Ваш выбор автоматов оправдан. Скажите, какой провод идет к этим двум автоматам и защищен ли он от сверхтоков? Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 11:34 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |