сообщение 22.5.2014, 16:23
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 24.5.2014, 11:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(haramamburu)
А нафига тогда там АВ на 20 и 16А? Ставьте 2 по 10, вот ваше УЗО на 25А и впишется, и никого в заблуждение не введет.
АВ защищаем линию, а обе линии по 2,5 квадрата.
Ну это как если в комнате(ах) квартиры светодиодное освещение с потр. мощностью 100 Ватт, а линия сечением 1,5 или 2,5 квадрата с соответствующими АВ.
Нет запретов на увеличение сечение линий, относительно пректных.
Меньше - нельзя, а больше - пожалуйста.
Цитата
А насчет того что линия только для водогрея - найдется мастер умелец, который врежет на эту линию розеточный пост... и гудбай)
О дураках и подобного рода "умельцах" не говорим....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 24.5.2014, 11:33
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



haramamburu все правильно сказал.

ПУЭ
Цитата
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).


Rezo, допустим, что Ваш выбор автоматов оправдан. Скажите, какой провод идет к этим двум автоматам и защищен ли он от сверхтоков?

Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 11:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergeynr   УЗО   22.5.2014, 16:23
- - с2н5он   32 А, 30 мА   22.5.2014, 16:26
- - Sergeynr   А как вообще номинал УЗО рассчитывается?   22.5.2014, 16:27
- - haramamburu   А своего вводного автомата у вас нет?   22.5.2014, 16:35
- - с2н5он   По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной ...   22.5.2014, 16:36
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 17:36) По расч...   22.5.2014, 16:42
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 22.5.2014, 17:42) Не...   22.5.2014, 19:43
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 20:43) Озвучьт...   22.5.2014, 20:03
- - Sergeynr   Сечение 2,5. ну на свет только 1,5 А свеого вводн...   22.5.2014, 16:42
- - с2н5он   И где там про номинал вводного?   22.5.2014, 21:53
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 22:53) И где т...   22.5.2014, 22:02
- - с2н5он   А вопрос оп чём был? Цитата(Sergeynr @ 22.5.2...   22.5.2014, 22:11
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 23:11) Есть ва...   22.5.2014, 22:20
- - с2н5он   Маловато, маловато будет не много? Практически 14 ...   22.5.2014, 22:55
- - haramamburu   Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не...   22.5.2014, 23:14
- - Работник   Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автомат...   23.5.2014, 7:03
- - Rezo   Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает ...   23.5.2014, 18:25
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 18:25) Вообще-то...   23.5.2014, 21:35
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 22:35) Как и г...   23.5.2014, 22:21
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 22:21) ...   23.5.2014, 22:59
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 23:59) Автомат...   23.5.2014, 23:13
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:13) ...   23.5.2014, 23:23
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:23) Где я го...   23.5.2014, 23:31
- - Гость сочувствующий   За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - ...   23.5.2014, 19:25
- - haramamburu   Rezo, искать доки собственно пока что в лом... нат...   23.5.2014, 20:03
- - Rezo   ЦитатаРезо! а где логика? Ну моя логика близка...   23.5.2014, 21:39
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 21:39) Мы не гов...   23.5.2014, 21:45
|- - Rezo   Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 19:45) Вы не п...   23.5.2014, 21:54
- - SAIGAK   ЦитатаЕсли сумма номиналов автоматов после УЗО не ...   23.5.2014, 22:01
- - с2н5он   Для начала нужно видеть питающий кабель, а то если...   23.5.2014, 22:27
- - haramamburu   Rezo, коэф. спроса ... да есть такое, только к хат...   23.5.2014, 22:35
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 23.5.2014, 23:35) Бу...   23.5.2014, 22:54
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Должен отметить, что это ответ произ...   23.5.2014, 23:03
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 23:03) Если для ...   23.5.2014, 23:35
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:35) Кстати т...   23.5.2014, 23:44
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:44) ...   23.5.2014, 23:56
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:56) Вообще н...   24.5.2014, 0:01
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:01) А...   24.5.2014, 0:03
|- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 1:03) Вы читат...   24.5.2014, 0:09
|- - SAIGAK   Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:09) С...   24.5.2014, 0:20
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Только непонятно защита от сверхтока...   24.5.2014, 0:12
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 0:12) Суть продо...   24.5.2014, 0:32
||- - Transformator   Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 1:32) Думаю, в...   24.5.2014, 0:38
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:12) 1)Есть ли ...   24.5.2014, 0:36
- - haramamburu   Rezo, ЦитатаНа УЗО в этом смысле я вообще не встре...   24.5.2014, 0:28
- - haramamburu   Rezo, ЦитатаЕсть только конкретное требование, что...   24.5.2014, 0:38
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Rezo: А если на вводе разъедини...   24.5.2014, 0:51
|- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Почему ...   24.5.2014, 1:02
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Тут весь ф...   24.5.2014, 1:02
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Линию защитить, а это мы уже об...   24.5.2014, 1:25
- - haramamburu   Rezo, Насчет УЗО немного не так поняли, так, как н...   24.5.2014, 1:48
- - Rezo   О!... Спасибо! Уже что-то конкретное имеет...   24.5.2014, 2:05
- - haramamburu   Rezo, ЦитатаВот если бы звучало примерно так: Цит...   24.5.2014, 2:10
- - savelij®   Может теперь автор темы точку поставит? Эти пункты...   24.5.2014, 6:04
- - Rezo   Цитата(savelij®)Защита от перегрузки должна быть о...   24.5.2014, 10:35
|- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:35) Вот смотр...   24.5.2014, 10:47
- - Rezo   Цитата(haramamburu)А нафига тогда там АВ на 20 и 1...   24.5.2014, 11:27
|- - SAIGAK   haramamburu все правильно сказал. ПУЭ Цитата3.1.4...   24.5.2014, 11:33
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)Скажите, какой провод идет к этим дв...   24.5.2014, 11:42
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:42) Сообщение...   24.5.2014, 11:48
- - Rezo   ЦитатаКакой общий провод идет к этим автоматам? А ...   24.5.2014, 12:07
|- - SAIGAK   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 12:07) А какая р...   24.5.2014, 12:15
- - Rezo   Цитата(SAIGAK)2) Общий АВ, после несколько УЗО, за...   24.5.2014, 13:01
- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 14:01) В общем.....   24.5.2014, 17:57
- - Rezo   Цитата(haramamburu @ 24.5.2014, 15:57) Да...   24.5.2014, 19:14
- - haramamburu   Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 20:14) А если ли...   24.5.2014, 19:19