Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(haramamburu) А нафига тогда там АВ на 20 и 16А? Ставьте 2 по 10, вот ваше УЗО на 25А и впишется, и никого в заблуждение не введет. АВ защищаем линию, а обе линии по 2,5 квадрата.Ну это как если в комнате(ах) квартиры светодиодное освещение с потр. мощностью 100 Ватт, а линия сечением 1,5 или 2,5 квадрата с соответствующими АВ. Нет запретов на увеличение сечение линий, относительно пректных. Меньше - нельзя, а больше - пожалуйста. Цитата А насчет того что линия только для водогрея - найдется мастер умелец, который врежет на эту линию розеточный пост... и гудбай) О дураках и подобного рода "умельцах" не говорим....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |