УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО |
| Гость_Sergeynr_* |
22.5.2014, 16:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
|
|
|
![]() |
24.5.2014, 0:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Только непонятно защита от сверхтока должна стоять до УДТ или после. БЕз разницы - цепь-то последовательна! Цитата К примеру. На вводе АВ 50А, далее два УЗО 32А, за каждым из них по два АВ 16А. Всё правильно!С одной стороны УЗО не защищено отдельным автоматом на 32А, а с другой он вроде как и не нужен. Об отдельном автомате под УЗО речь не идёт (и кажется нигде не идёт). Есть только конкретное требование, что УЗО должно быть в цепи защищено. В Вашем примере оба УЗО защищены.И по Вашей же ссылке в примерах показано, что ток УЗО либо равен максимальному, либо на следующую ступень выше (во втором примере). Цитата У топикстартера же есть защита от сверхтоков и в моем примере тоже. Защита-то у него есть.Суть продолжения разговора (в т.ч. я для себя хочу выяснить) способ выбора тока УЗО. Есть ли документ, который бы указывал скажем безаговорочно на то, что УЗО подбирается по сумме токов АВ или согласно реального номинального тока в этой цепи с учётом спроса и совпадений этой группы цепей. Например: 10 линий с АВ, согласно сечения, по 16 Ампер. На каждой линии нагрузки по1 кВт, но работающие не всегда одновременно все (к примеру 1/3). Это практически всегда будет соответствовать рабочему току порядка 15 Ампер. Так какое следует выбрать УЗО - по току на 20 Ампер или на 160 Ампер, суммируя номинальные величины всех АВ? Вот на это и хочу для себя найти конкретный ответ в виде требования! Лично такого не встречал, поэтому и вклинился в разговор. По логике считаю, что всё же согласно реальным рабочим токам, а не по теоретически возможным. Цитата(SAIGAK) Кстати в том же ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) есть удивительное для меня: И я был очень удивлён этим, но как-то разбираться не было времени....
Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2014, 0:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.5.2014, 0:32
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Суть продолжения разговора (в т.ч. я для себя хочу выяснить) способ выбора тока УЗО. Есть ли документ, который бы указывал скажем безаговорочно на то, что УЗО подбирается по сумме токов АВ или согласно реального номинального тока в этой цепи с учётом спроса и совпадений этой группы цепей. Например: 10 линий с АВ, согласно сечения, по 16 Ампер. На каждой линии нагрузки по1 кВт, но работающие не всегда одновременно все (к примеру 1/3). Это практически всегда будет соответствовать рабочему току порядка 15 Ампер. Так какое следует выбрать УЗО - по току на 20 Ампер или на 160 Ампер, суммируя номинальные величины всех АВ? Вот на это и хочу для себя найти конкретный ответ в виде требования! Лично такого не встречал, поэтому и вклинился в разговор. По логике считаю, что всё же согласно реальным рабочим токам, а не по теоретически возможным. И я был очень удивлён этим, но как-то разбираться не было времени.... Думаю, все просто. Кабель, который идет к условному ЩС, от которого питаются эти 10 линий, выбирается по расчетной нагрузке. АВ, защищающий этот кабель, выбирается по длительно допустимому току кабеля. В свою очередь УЗО должно иметь номинал не менее этого АВ. Т.о. УЗО косвенно выбирается на основании расчетной нагрузки. Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 1:50 |
|
|
24.5.2014, 0:38
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Думаю, все просто. Кабель, который идет к условному ЩС, от которого питаются эти 10 линий, выбирается по расчетной нагрузке. АВ, защищающий этот кабель, по длительно допустимому току кабеля. В свою очередь УЗО должно иметь номинал не менее это АВ. Т.о. УЗО косвенно выбирается на основании расчетной нагрузки. Логично. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Sergeynr УЗО 22.5.2014, 16:23
с2н5он 32 А, 30 мА 22.5.2014, 16:26
Sergeynr А как вообще номинал УЗО рассчитывается? 22.5.2014, 16:27
haramamburu А своего вводного автомата у вас нет? 22.5.2014, 16:35
с2н5он По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной ... 22.5.2014, 16:36
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 17:36) По расч... 22.5.2014, 16:42
с2н5он Цитата(haramamburu @ 22.5.2014, 17:42) Не... 22.5.2014, 19:43
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 20:43) Озвучьт... 22.5.2014, 20:03
Sergeynr Сечение 2,5. ну на свет только 1,5
А свеого вводн... 22.5.2014, 16:42
с2н5он И где там про номинал вводного? 22.5.2014, 21:53
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 22:53) И где т... 22.5.2014, 22:02
с2н5он А вопрос оп чём был?
Цитата(Sergeynr @ 22.5.2... 22.5.2014, 22:11
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 23:11) Есть ва... 22.5.2014, 22:20
с2н5он Маловато, маловато будет не много? Практически 14 ... 22.5.2014, 22:55
haramamburu Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не... 22.5.2014, 23:14
Работник Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автомат... 23.5.2014, 7:03
Rezo Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает ... 23.5.2014, 18:25
SAIGAK Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 18:25) Вообще-то... 23.5.2014, 21:35
Transformator Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 22:35) Как и г... 23.5.2014, 22:21
SAIGAK Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 22:21) ... 23.5.2014, 22:59
Transformator Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 23:59) Автомат... 23.5.2014, 23:13
SAIGAK Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:13) ... 23.5.2014, 23:23
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:23) Где я го... 23.5.2014, 23:31
Гость сочувствующий За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - ... 23.5.2014, 19:25
haramamburu Rezo, искать доки собственно пока что в лом... нат... 23.5.2014, 20:03
Rezo ЦитатаРезо! а где логика? Ну моя логика близка... 23.5.2014, 21:39
SAIGAK Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 21:39) Мы не гов... 23.5.2014, 21:45
Rezo Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 19:45) Вы не п... 23.5.2014, 21:54
SAIGAK ЦитатаЕсли сумма номиналов автоматов после УЗО не ... 23.5.2014, 22:01
с2н5он Для начала нужно видеть питающий кабель, а то если... 23.5.2014, 22:27
haramamburu Rezo, коэф. спроса ... да есть такое, только к хат... 23.5.2014, 22:35
Transformator Цитата(haramamburu @ 23.5.2014, 23:35) Бу... 23.5.2014, 22:54
Rezo Цитата(SAIGAK)Должен отметить, что это ответ произ... 23.5.2014, 23:03
SAIGAK Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 23:03) Если для ... 23.5.2014, 23:35
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:35) Кстати т... 23.5.2014, 23:44
SAIGAK Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:44) ... 23.5.2014, 23:56
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:56) Вообще н... 24.5.2014, 0:01
SAIGAK Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:01) А... 24.5.2014, 0:03
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 1:03) Вы читат... 24.5.2014, 0:09
SAIGAK Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:09) С... 24.5.2014, 0:20
Transformator Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:12) 1)Есть ли ... 24.5.2014, 0:36
haramamburu Rezo, ЦитатаНа УЗО в этом смысле я вообще не встре... 24.5.2014, 0:28
haramamburu Rezo, ЦитатаЕсть только конкретное требование, что... 24.5.2014, 0:38
Rezo Цитата(haramamburu)Rezo:
А если на вводе разъедини... 24.5.2014, 0:51
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Почему ... 24.5.2014, 1:02
Transformator Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Тут весь ф... 24.5.2014, 1:02
Rezo Цитата(haramamburu)Линию защитить, а это мы уже об... 24.5.2014, 1:25
haramamburu Rezo, Насчет УЗО немного не так поняли, так, как н... 24.5.2014, 1:48
Rezo О!... Спасибо! Уже что-то конкретное имеет... 24.5.2014, 2:05
haramamburu Rezo, ЦитатаВот если бы звучало примерно так:
Цит... 24.5.2014, 2:10
savelij® Может теперь автор темы точку поставит?
Эти пункты... 24.5.2014, 6:04
Rezo Цитата(savelij®)Защита от перегрузки должна быть о... 24.5.2014, 10:35
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:35) Вот смотр... 24.5.2014, 10:47
Rezo Цитата(haramamburu)А нафига тогда там АВ на 20 и 1... 24.5.2014, 11:27
SAIGAK haramamburu все правильно сказал.
ПУЭ
Цитата3.1.4... 24.5.2014, 11:33
Rezo Цитата(SAIGAK)Скажите, какой провод идет к этим дв... 24.5.2014, 11:42
SAIGAK Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:42) Сообщение... 24.5.2014, 11:48
Rezo ЦитатаКакой общий провод идет к этим автоматам? А ... 24.5.2014, 12:07
SAIGAK Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 12:07) А какая р... 24.5.2014, 12:15
Rezo Цитата(SAIGAK)2) Общий АВ, после несколько УЗО, за... 24.5.2014, 13:01
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 14:01) В общем..... 24.5.2014, 17:57
Rezo Цитата(haramamburu @ 24.5.2014, 15:57) Да... 24.5.2014, 19:14
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 20:14) А если ли... 24.5.2014, 19:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 12:17 |
|
|
|
|