УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО |
| Гость_Sergeynr_* |
22.5.2014, 16:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
|
|
|
![]() |
23.5.2014, 23:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(SAIGAK) Должен отметить, что это ответ производителя, а не цитата из нормативного документа. Вот именно! У нас встал вопрос как раз явного требования к номиналу. Цитата(haramamburu) Вот и устанавливается УЗО с током равному следующей ступени от номинала. А я не говорил, что это требование. Я говорил о рекомендации - равно току или (что более желательно) выше на ступень!мимо - нет такого требования! На УЗО в этом смысле я вообще не встречал конкретных требований, кроме известных (защитить УЗО АВ, ток УЗО не меньше номинала защищаемого его АВ). Значит теперь осталось как раз определить этот самый ток, не так ли? Цитата(haramamburu) Rezo, коэф. спроса ... да есть такое, только к хате это не особо "в бровь" .... это больше к зданию, к подъезду приминительно... Ничего подобного!Если в квартире установочная мощность всех потребителей равна скажем 30 кВт, то это вовсе не означает, что на эту квартиру отводится разрешённая мощность в эти 30 кВт. Цитата(haramamburu) Например на разрешённые 5 кВт Что значит "мимо" - законно могу брать сколько угодно?вводного нет... так что... мимо А если на вводе разъединительно-коммутационным аппаратом будет ПВ или рубильник в том или ином исполнении - это нам даёт законное право брать до безумия? Очень не люблю просить нормативки, но если такое существует, то скиньте пож-та. Даже в личной жизни не помешало бы н7а законном основании не иметь на вводе АВ (вместо него ПВ), а брать сколько хочу, вместо 3 кВт. Цитата а если 10 линий без водного будет - да! будем брать по сумме! (или с разбививкой по линии) Не понял! Вижу некое противоречие - так по сумме или с разбивкой, что бы не по сумме?И всё же - существует ли документ, который бы указывал и конкретизировал это дело? Цитата(SAIGAK) Если отсутствует автомат, защищающий УЗО, то номинал УЗО должен быть больше или равен равен сумме номиналов автоматов после УЗО. 411.4.5....Если для защиты при повреждении используют УДТ, цепь должна также быть защищена устройством защиты от сверхтока в соответствии с МЭК 60364-4-43.Кажется такое и в ПУЭ имеется.... Сообщение отредактировал Rezo - 23.5.2014, 23:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
23.5.2014, 23:35
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Если для защиты при повреждении используют УДТ, цепь должна также быть защищена устройством защиты от сверхтока в соответствии с МЭК 60364-4-43. Кажется такое и в ПУЭ имеется.... Только непонятно защита от сверхтока должна стоять до УДТ или после. У топикстартера же есть защита от сверхтоков и в моем примере тоже. К примеру. На вводе АВ 50А, далее два УЗО 32А, за каждым из них по два АВ 16А. С одной стороны УЗО не защищено отдельным автоматом на 32А, а с другой он вроде как и не нужен. Кстати в том же ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) есть удивительное для меня: Цитата Защитное устройство дифференциального тока (УДТ) не должно применяться в системе TN-C.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 24.5.2014, 0:05 |
|
|
Sergeynr УЗО 22.5.2014, 16:23
с2н5он 32 А, 30 мА 22.5.2014, 16:26
Sergeynr А как вообще номинал УЗО рассчитывается? 22.5.2014, 16:27
haramamburu А своего вводного автомата у вас нет? 22.5.2014, 16:35
с2н5он По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной ... 22.5.2014, 16:36
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 17:36) По расч... 22.5.2014, 16:42
с2н5он Цитата(haramamburu @ 22.5.2014, 17:42) Не... 22.5.2014, 19:43
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 20:43) Озвучьт... 22.5.2014, 20:03
Sergeynr Сечение 2,5. ну на свет только 1,5
А свеого вводн... 22.5.2014, 16:42
с2н5он И где там про номинал вводного? 22.5.2014, 21:53
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 22:53) И где т... 22.5.2014, 22:02
с2н5он А вопрос оп чём был?
Цитата(Sergeynr @ 22.5.2... 22.5.2014, 22:11
haramamburu Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 23:11) Есть ва... 22.5.2014, 22:20
с2н5он Маловато, маловато будет не много? Практически 14 ... 22.5.2014, 22:55
haramamburu Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не... 22.5.2014, 23:14
Работник Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автомат... 23.5.2014, 7:03
Rezo Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает ... 23.5.2014, 18:25
SAIGAK Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 18:25) Вообще-то... 23.5.2014, 21:35
Transformator Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 22:35) Как и г... 23.5.2014, 22:21
SAIGAK Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 22:21) ... 23.5.2014, 22:59
Transformator Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 23:59) Автомат... 23.5.2014, 23:13
SAIGAK Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:13) ... 23.5.2014, 23:23
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:23) Где я го... 23.5.2014, 23:31
Гость сочувствующий За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - ... 23.5.2014, 19:25
haramamburu Rezo, искать доки собственно пока что в лом... нат... 23.5.2014, 20:03
Rezo ЦитатаРезо! а где логика? Ну моя логика близка... 23.5.2014, 21:39
SAIGAK Цитата(Rezo @ 23.5.2014, 21:39) Мы не гов... 23.5.2014, 21:45
Rezo Цитата(SAIGAK @ 23.5.2014, 19:45) Вы не п... 23.5.2014, 21:54
SAIGAK ЦитатаЕсли сумма номиналов автоматов после УЗО не ... 23.5.2014, 22:01
с2н5он Для начала нужно видеть питающий кабель, а то если... 23.5.2014, 22:27
haramamburu Rezo, коэф. спроса ... да есть такое, только к хат... 23.5.2014, 22:35
Transformator Цитата(haramamburu @ 23.5.2014, 23:35) Бу... 23.5.2014, 22:54
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:35) Кстати т... 23.5.2014, 23:44
SAIGAK Цитата(Transformator @ 23.5.2014, 23:44) ... 23.5.2014, 23:56
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 0:56) Вообще н... 24.5.2014, 0:01
SAIGAK Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:01) А... 24.5.2014, 0:03
Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 1:03) Вы читат... 24.5.2014, 0:09
SAIGAK Цитата(Transformator @ 24.5.2014, 0:09) С... 24.5.2014, 0:20
Rezo Цитата(SAIGAK)Только непонятно защита от сверхтока... 24.5.2014, 0:12
SAIGAK Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 0:12) Суть продо... 24.5.2014, 0:32

Transformator Цитата(SAIGAK @ 24.5.2014, 1:32) Думаю, в... 24.5.2014, 0:38
Transformator Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:12) 1)Есть ли ... 24.5.2014, 0:36
haramamburu Rezo, ЦитатаНа УЗО в этом смысле я вообще не встре... 24.5.2014, 0:28
haramamburu Rezo, ЦитатаЕсть только конкретное требование, что... 24.5.2014, 0:38
Rezo Цитата(haramamburu)Rezo:
А если на вводе разъедини... 24.5.2014, 0:51
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Почему ... 24.5.2014, 1:02
Transformator Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 1:51) Тут весь ф... 24.5.2014, 1:02
Rezo Цитата(haramamburu)Линию защитить, а это мы уже об... 24.5.2014, 1:25
haramamburu Rezo, Насчет УЗО немного не так поняли, так, как н... 24.5.2014, 1:48
Rezo О!... Спасибо! Уже что-то конкретное имеет... 24.5.2014, 2:05
haramamburu Rezo, ЦитатаВот если бы звучало примерно так:
Цит... 24.5.2014, 2:10
savelij® Может теперь автор темы точку поставит?
Эти пункты... 24.5.2014, 6:04
Rezo Цитата(savelij®)Защита от перегрузки должна быть о... 24.5.2014, 10:35
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:35) Вот смотр... 24.5.2014, 10:47
Rezo Цитата(haramamburu)А нафига тогда там АВ на 20 и 1... 24.5.2014, 11:27
SAIGAK haramamburu все правильно сказал.
ПУЭ
Цитата3.1.4... 24.5.2014, 11:33
Rezo Цитата(SAIGAK)Скажите, какой провод идет к этим дв... 24.5.2014, 11:42
SAIGAK Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 11:42) Сообщение... 24.5.2014, 11:48
Rezo ЦитатаКакой общий провод идет к этим автоматам? А ... 24.5.2014, 12:07
SAIGAK Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 12:07) А какая р... 24.5.2014, 12:15
Rezo Цитата(SAIGAK)2) Общий АВ, после несколько УЗО, за... 24.5.2014, 13:01
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 14:01) В общем..... 24.5.2014, 17:57
Rezo Цитата(haramamburu @ 24.5.2014, 15:57) Да... 24.5.2014, 19:14
haramamburu Цитата(Rezo @ 24.5.2014, 20:14) А если ли... 24.5.2014, 19:19![]() ![]() ![]() |
|