Oleg25
сообщение 22.5.2014, 13:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Доброго дня. Прошу помощи в подборе кабеля сип

От ТП 60метров. В ТП установлен ящик где будет счетчик и трансформаторы ток (100а каждый), далее кабель уйдет в цех где будут находится и возможно одновременно включатся сл потребители:

1. Печь электрическая (эл тены- 3 контура 220в/12квт каждый) общего 36квт
2. Компрессор электрический 11квт 380в
3. Компрессор электрический 40квт 380в
4. Инструмент общ мощностью около 10квт/220в
5. Вытяжки электрический (3 шт/4квт 380 каждая)
6. Освещение (общая мощность около 5квт/220в)

Профессионалы, пожалуйста, дайте совет, уже голова кругом идет. Со стороны без вариантов звать кого-либо.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Igor Kolomio
сообщение 22.5.2014, 16:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Кабель подбирается по длительно допустимому току, а не по пусковых токах. Вам главное подобрать правильно автоматический выключатель, чтобы его не выбивало при запуске компрессоров. Скорее всего подойдет автомат с характеристикой Д.
Pустан=114кВт
Приблизительная расчетная нагрузка Pрасч=70кВт, 120А
Автомат нужен на 160А
Кабель медный 50мм2, при прокладке в земле.
Падение напряжения на 60м - около 1% (При пуске компрессоров до 3%)

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 22.5.2014, 16:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg25
сообщение 23.5.2014, 4:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.5.2014
Пользователь №: 39612



Пожалуйста уточните, указанные вами сечения и автомат это только для компрессоров или входной автомат на 160а решит мою проблему из ходя из общей нагрузки в цеху? Меди нет 50 есть сип, вопрос какой? 4х70 может будет достаточно?
Монтировать проще чем 4х95..

Цитата(Igor Kolomio @ 22.5.2014, 16:04) *
Кабель подбирается по длительно допустимому току, а не по пусковых токах. Вам главное подобрать правильно автоматический выключатель, чтобы его не выбивало при запуске компрессоров. Скорее всего подойдет автомат с характеристикой Д.
Pустан=114кВт
Приблизительная расчетная нагрузка Pрасч=70кВт, 120А
Автомат нужен на 160А
Кабель медный 50мм2, при прокладке в земле.
Падение напряжения на 60м - около 1% (При пуске компрессоров до 3%)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oleg25   Как подобрать оптимальное сечение сип(описание потребителей внутри)   22.5.2014, 13:18
- - FRAER   По длительно допустимому току проходит 50 мм2, с н...   22.5.2014, 13:28
|- - Oleg25   Ого, мне сегодня "старшее" поколение эле...   22.5.2014, 13:41
- - ___VITOS___   Можно дооснастить системой плавного пуска....смотр...   22.5.2014, 13:46
|- - Oleg25   Я смотрел цены на системы плавного пуска под 40квт...   22.5.2014, 13:54
- - Igor Kolomio   Кабель подбирается по длительно допустимому току, ...   22.5.2014, 16:04
|- - Oleg25   Пожалуйста уточните, указанные вами сечения и авто...   23.5.2014, 4:44
- - FRAER   Считается, что двигатель стартанет при просадке на...   23.5.2014, 5:05
|- - Oleg25   Прошу еще раз уточнить, из ходя из задачи запуска ...   23.5.2014, 6:00
- - FRAER   А что с остальной нагрузкой?   23.5.2014, 6:26
|- - Oleg25   Простите, не понял вопроса. Цитата(FRAER @ 23...   23.5.2014, 6:29
- - FRAER   СИП-2 3х50+1х50 и автомат на 160А это вы возьмете ...   23.5.2014, 6:33
- - Oleg25   Спасибо Вам за подробный ответ. Вопросов больше не...   23.5.2014, 7:25