Хай, рум. Нужна ваша помощь, поскольку нет опыта в данном вопросе. Итак, есть Заказчик на монтаж ТП, которому СО разрешила взять питание с "голов", идущих от ПС 110/6. Голова приходит на концевую ТП (построенную только для уличного освещения), от которой и дадут присоединиться кабелем 6 кВ, проложить до объекта Заявителя 100 метров и установить ТП 6/0,4 400кВа. Т.к. обычно с головных кабелей не принято давать подключение, у СО просьба.....установить на вводе в ТП Заказчика хорошую защиту.
Прошу помочь с подбором оборудования. 1. Какое устройство надо выбрать, чтобы сделать вынос высоковольтного кабеля из концевой ТП 2. Какую защиту взять и какое ТП заказывать в таком случае, с учетом его расширения на эту ячейку. Благодарю. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 21.5.2014, 11:23 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
ORGANIZM®, я понимаю как Вы работаете. Сам примерно так же. Но Вы очень заторопились и я не много "одернул" Вас. Вот Вы хороший специалист и давно на форуме, а ведете себя как "чайник". Говорил с самого начала
Цитата Нужно смотреть что можно изобразить в старой КТП. Давайте фото (общее КТП, РУ ВН) и схему. А так же инфу - устроит сети вариант с ВН и предохранителями , в связи с ценой реклоузера или вакуумный выключатель с РЗиА по любому нужен? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
устроит сети вариант с ВН и предохранителями я бы не согласился, ибо сталкивался, когда в наших сетях на ТП в РУ-0,4 преды не срабатывали, сгорали на 10-ке (не жуки) и селлективность была соблюдена но имеет право на жизнь? имеет, кстати тот же вакуумник спокойно влезает в ячейку КСО, сам не видел, но таврида говорила, что меняли - просто выкидывали ВН и вместо него ставили -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
я бы не согласился, ибо сталкивался, когда в наших сетях на ТП в РУ-0,4 преды не срабатывали, сгорали на 10-ке (не жуки) и селлективность была соблюдена Так и сети не соглашаются. Понятно, что я вполне решу этот вопрос, если предложу поставить предохранители, а стоимость реклоузера предложу пустить на принятие трудного положительного решения...... но, млин, хотелось бы и рыбку съесть и на трамвае покататься.... Считаю, что лучше сделать хорошо, чтоб люди потом не проклинали.имеет, кстати тот же вакуумник спокойно влезает в ячейку КСО, сам не видел, но таврида говорила, что меняли - просто выкидывали ВН и вместо него ставили Я никак с Тавридой не могу обсудить этот вопрос, т.к. вечно нет правильного сотрудника...... Отлично, если есть такое решение. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |