Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 1)проводом какого сечения нужно соединять в помещении кухни кафе металлические рабочие столы и кухонное электрооборудование с металлополосой проложенной по периметру помещения;2)Можно ли соединять перечисленные предметы проводниками между собой или каждый стол, к примеру, необходимо соединять с полосой, а между собой нельзя 3)проводом какого сечения можно соединять шину РЕ щита и металлополосу помещения 4)какого сечения должна быть собственно сама металлополоса? Спасибо
|
|
|
![]() |
22.5.2014, 7:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Применение стальной полосы не обязательно. Можно проложить проводники ДСУП от РЕ-шины щита, расключаться в коробках с применением медных шин (т.н. коробки ШДУП).
|
|
|
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* уравнивание потенциала в помещении кухни 21.5.2014, 19:41
Igor Kolomio Вырезки из ПУЭ, надеюсь они Вам помогут:
Сечение ... 21.5.2014, 20:48
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Спасибо. Но ведь это не электроустановки в чистом ... 21.5.2014, 21:36
haramamburu Достаточно того, что эл. оборудование (на этих сто... 21.5.2014, 21:53
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Цитата(haramamburu @ 21.5.2014, 21:53) До... 21.5.2014, 22:13
Igor Kolomio Следует на протяжении всей сети повторно выполнять... 21.5.2014, 22:30
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Спасибо 21.5.2014, 22:53
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Цитата(Работник @ 22.5.2014, 7:43) Примен... 22.5.2014, 19:46
Работник ЦитатаНет в моём случае- помещение кухни- считаю, ... 23.5.2014, 7:31![]() ![]() ![]() |
|