Не показывают показания удаленные дисплеи RUD 512

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 20.5.2014, 22:09
Сообщение #1





Гости






Прошу помощи в следующей проблеме:
Имеется КТП 630кВА 6/0.4.Установлен маршутизатор RTR5, связь по GPRS каналу (работает стабильно) ПО SIMS 6, счетчики 1ф- 523 на опорах висят, дисплеи у абонентов, 3ф-545 542.Проблеммная линия примерно километр, по ней идет новый СИП магистральный и отводы на абонентов, сектор частный поэтому счетчики на каждой опоре. Все счетчики опрашиваются но не каждый день т.е. вчера пришли суточные все кроме дальних штук пяти, сегодня середина линии не опросилась и так далее в принципе энергосбыт устраивает.
Основная беда в том что дисплеи которые стоят в домах начиная с середины линии ни чего не показывают только первые показания, когда их включили в розетку у потребителя и они зарегистрировались в сети.
Работал с RML на ТП шумы на фазах А В прыгают от 1000 до 9000мВ сигнал 8000-9000мВ, фаза С чуть поменьше при выключенном маршутизаторе шумы 100-500 мВ, сигнал тысячи единиц (так должно быть или я что то не так меряю?).В конце линии шум 100-200мВ сигнал 0мВ.
Отсылали заново конфигурации на счетчики, искали помеху в линии, не получается определиться с бедой.
Включали RML на других ТП там такие же результаты 1000-9000 помеха 8000-9000 сигнал, там все работает только там нет таких длинных линий.
Что посоветуете насчет дисплеев? все включены в сеть у потребителей, а в NMS их нету, получается счетчики не пускают через себя данные на дисплеи, может ли беда быть в роутере (заменить пока что нечем). Завтра попробую взять самый дальний дисплей и пойти с ним от ТП с шин и по опорам выборочно по всем фазам, посмотрю где кончается нормальная работа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alexisss
сообщение 21.5.2014, 18:06
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Я заметил следующее:
- как только "перекашивает фазы" счетчики начинают плохо отдавать показания.
При посадке на фазе ниже 200 вольт счетчики становятся недоступны. Дисплеи тоже.

Суппорт матрицы советует увеличить время ожидания ответа в настройках роутера...

Я бы посоветовал ввести ограничения на разрешенную к потреблению мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены